Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Vad har ni för KB temperaturer?  (läst 44009 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad STJO

  • Intresserad av värmepumpar..
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Vad har ni för KB temperaturer?
« skrivet: 29 december 2010, 12:47:57 »
Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp?

Typ..

7Kw pump
120m aktivt
ut -7
in -3,5
Jämtland
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 13:18:33 »
Ligger rätt stabilt pÃ¥ -0.7 in och ca -3.2 till -3.6 ut.  C5 och 100 m borrat (underdim).
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 13:21:30 »
0,7 in  med JV  VP har gÃ¥tt oavbrutet i typ 2 mÃ¥nader och spetsen hoppar in titt som tätt.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 14:30:56 »
KB in +50 ºC, KB ut -3 ºC.   ;D (har beställt nya givare!)
Nibe 1225-8, 140m hade typ +1á2 ºC in och -3 ºC ut i fjol när det var -9 ute och VP gick 24timmar/dygn.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 14:35:11 »
Ligger pÃ¥ 1gr in  .Det har varit kallt i 2 mÃ¥n nu,men det verkar inte spela nÃ¥n roll.

Hade likadant förra nov/dec.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #5 skrivet: 29 december 2010, 14:41:57 »
+1,8 in, -1,6 ut.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad cleesieboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 14:45:14 »
+5 KB in, går ner till ca +4 när det är -15-20 ºC ute. Ca 220m aktivt till en 11kW Bosch installerad i September i år.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.

Utloggad markusl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • VP Rockar
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 15:37:01 »
Ligger på -0,3 in och ~-1,7 ut. Har gjort så i någon månad nu. 385 meter jordkollektor i morän/ler-jord. 160 kvm villa med ettrörs-system och små radiatorer, huset byggt 1980.
Någon med liknande konfiguration? Vet inte om det är bra eller dåligt. Elpatron slår in runt -20, eller som det var i julas när vi diskade o badade mycket så slog den in redan vid -13 någon gång, men det fick jag för mig berodde på att den var så upptagen med att värma varmvatten så gradminuterna stack iväg..

Nibe 1235-6 installerad hösten 2008.

MVH
Markus
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #8 skrivet: 29 december 2010, 16:12:02 »
Ligger på -0,3 in och ~-1,7 ut. Har gjort så i någon månad nu. 385 meter jordkollektor i morän/ler-jord. 160 kvm villa med ettrörs-system och små radiatorer, huset byggt 1980.
Någon med liknande konfiguration? Vet inte om det är bra eller dåligt. Elpatron slår in runt -20, eller som det var i julas när vi diskade o badade mycket så slog den in redan vid -13 någon gång, men det fick jag för mig berodde på att den var så upptagen med att värma varmvatten så gradminuterna stack iväg..

Nibe 1235-6 installerad hösten 2008.

MVH
Markus

Mina värden ser liknande ut. Jag har ca 1,6 ºC in och -0,5 ºC ut enligt temperaturmätningen vid hård belastning (något högre temp både in och ut vid varmare väder än -15 ºC). Jag har nollat mätarna mot varandra genom att endast cirkulera KB och justerat dessa 4st mätpunkter lika (2st slingor ca 2x270m). Markslang i lera i direkt anslutning till vattendrag som kanske hjälper till att med temperaturen.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad fripes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #9 skrivet: 29 december 2010, 17:05:38 »
+2 ºC in och -1 ºC ut  :)
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #10 skrivet: 29 december 2010, 17:14:52 »
In ligger fastnaglad pÃ¥ +2 sedan en mÃ¥nad tillbaka trots att vp-n jobbat hÃ¥rt. -1 ut sÃ¥klart, eftersom jag har Optimum  Thumbsup
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Blåsmurf

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #11 skrivet: 29 december 2010, 17:27:52 »
Min anläggning har +2 in, -1 ut.

Utloggad zigge65

  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #12 skrivet: 29 december 2010, 17:31:05 »
+1,3/-1,7
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggÃ¥r 1963.Bor i SmÃ¥land.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushÃ¥llsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.

Utloggad RH

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 20:28:23 »
In +5,2 Ut +1,4 
Nibe 1226 -11kW 200m borrhål som töms på vatten i toppen.
- 11 grader ute just nu, men har ingen betydelse vad det är för temp ute, har alltid samma kb diff.
128 m2 enplans mexitegel, med 128 m2 isolerad källare och garage i närheten av Lidköping. Nibe F1226-11kW. Borrhål 201m med vatten som trycker upp(borrarn sa att det fanns 60kbm/tim), som in sin tur släpps ut. KBin +5,2, KBut +1,4.

Utloggad ola.veinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 21:48:02 »
In -1
Ut-2

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!