« skrivet: 11 februari 2008, 22:44:28 »Hej. Vad har du för tryck på inkommande tappvatten?
Problemet med minskat radiatortryck är bekant, och i det fallet var inkommande vattentryck högt vilket gjorde att varmvattenberedaren expanderade när den värmdes upp, vilket medförde att radiatorkretsens säkerhetsventil lyfte på hatten.
Kolla på radiatorvattnets tryckmätare samtidigt som du öppnar tappvarmvattnets säkerhetsventil. Rör sig tryckmätarens visare så har du för högt tryck på inkommande vatten.
Botmedel är att antingen sätta starkare säkerhetsventil på radiatorsystemet men det vill jag inte rekomendera såvida inte systemet är provtryck till 20% mer än tänkt säv. Bättre då att sätta tryckreducering på inkommande.