Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« skrivet: 14 oktober 2018, 10:09:55 »
Hejsan.
Har en nibe 1130 10kw som jag värmer ca 290m2 idag varav garage på 129m2 som värms till ca 16 grader, övriga huset värms till ca 23grader, har i dagsläget ca 0 grader in på kb som kallast.

Min fundering: har byggt ett till hus som det är golvvärme i ca 145m2 i två våningar. Skulle jordvärmen kunna orka med en Nibe 1155 4-16kw? Det är 910m nergrävd i sandig mark. Eller ska jag köpa en luftvatten pump till hus nr 2?


Mvh Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2018, 10:24:20 »
Jordvärme-kollektorn är redan fullt utnyttjad av de första 290 kvm och F1130-10 enligt NIBE's dimensioneringsprogram. Man kan bara ta upp ca 6 W/m ur sanden. Lera fungerar bättre. Skaffa en bra LVVP till det nya huset om det inte är aktuellt att borra bergvärme eller ytterligare jordvärme-kollektor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2018, 11:12:12 »
Då skaffar jag en luft/vatten till det andra huset. Funderar på en Mitsubishi PUHZ-W85 YAA ink deras innerdel med vvb. Kan den bli för stor för huset?

Mvh Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2018, 11:47:15 »
Tycker underlaget är väl magert för att så på en gång kunna slå fast att befintlig markslinga inte räcker. Är det torr eller fuktig jord? "har i dagsläget ca 0 grader in på kb som kallast" är lite tvetydigt. Betyder det att det är noll grader in nu vid den här årstiden eller att det är noll grader in som kallast vintertid när pumpen värmer det befintliga huset?

När installerades pumpen och hur många timmar har kompressor resp. tillsats varit inkopplade?

Vad är beräknade maximala värmebehovet för det kommande huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2018, 12:32:42 »
Tjenare.
Är ganska fuktig sand tycker jag. KB 0grader är när det är som kallast under vintern, brukar vara i januari månad.
Eltillsatsen brukar inte behövas många timmar under året. Pumpen klarar att värma ner till ca -20 , har ca 42-43 grader på framledningen då.
Har ca 2600h kompressordrift/år räknat på en 10års period vilket åldern på pumpen är. Samt ca 3000 starter/år.
Elpatron har gått 40h på 10år.

Vet inte riktigt vad kommande värmebehovet är för det nya huset men det är väldigt bra isolerat. Vad brukar man räkna på nybyggda hus nu för tiden?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2018, 14:54:57 »
Är det fuktig sand ska det gå att ta ut mer än 6 W/m. För jordvärmeslingor är det vanligt att de belastas med 10-15 W/m. Man ska också tänka på att i och med att köldbärarslangen är kall blir det fuktvandring mot slangen så jorden runt den kommer att vara fuktig även om marken en bit bort är torr. Med tanke på att köldbärartemperaturen inte går under noll grader ska det gå att belasta den hårdare.

Är alternativet att byta 10 kW pumpen mot en 4-16 och låta den värma bägge husen eller ska två pumpar kopplas till samma slinga?

 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2018, 17:44:47 »
Tanken är att antingen köpa en separat pump till det andra huset eller om det är nån vits att byta ut min 10kw:are mot en 4-16kw pump.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2018, 18:17:24 »
Antar jag moderna och riktigt välisolerade byggnader (45 W/kvm) 290+145 kvm och en 1155-16 så blir slanglängden som behövs 1451 m enligt dimensioneringsprogrammet. Specifikt effektuttag 7 W/m och energiuttag 26 kWh/m. Det är också en klar skillnad på om man gräver i sanden i Ystad jämfört med t.ex. Sundsvall.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2018, 17:39:05 »
Att låta en pump värma bägge husen ger problem med värmeförluster i kulverten plus och att det komplicerar varmvatteninstallationen. Antingen får man ha en elvärmd varmvattenberedare i nya huset för eftervärmning av varmvattnet eller slinga cirkulerande varmvatten dit.

Två pumpar på samma slinga känns inte heller bra.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Garaget pÃ¥ väg att fÃ¥ tak
SV: Nibe 1130 10kw, uppgradering!
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2018, 00:31:26 »
Känns som det blir enklast med en egen luft/vatten pump till det andra huset.
Tackar för all info.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!