VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bergetm skrivet 11 augusti 2018, 17:32:39

Titel: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Bergetm skrivet 11 augusti 2018, 17:32:39
Röd triangel lyser efter tio min, testade byta utegivare men fortfarande fel.

Några tips?
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: 944_Driver skrivet 11 augusti 2018, 21:09:15
Vad är det för modell på maskin?
Hur yttrar sig felet förutom varningen?

// Magnus
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Bergetm skrivet 12 augusti 2018, 10:34:09
Vad är det för modell på maskin?
Hur yttrar sig felet förutom varningen?

// Magnus

Nibe 1215.Lampan lyser fast sken i triangel.Vattenpump ok,vätskepump ok,Värme vatten i början innan triangel lyser.Rengjort smutsfilter ,vätska ok och o luftat även radiatorerna.
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Carl N skrivet 12 augusti 2018, 11:00:13
På min Nibe 1215 brukar det står en larmtext när den larmar.
Kolla i meny 6 samt meny 13 (pressostaternas status) om den inte meddelar något larm.
Kolla även om någon tempgivare visar galet värde.

Om det är utegivaren som visar felaktigt värde så kan det vara dålig kontakt på anslutningarna i dosan för utegivaren.
Lossa då även kablarna och byt ut sockerbiten som man ansluter till utegivare/kablar i dosan.

Har du en multimeter så mät motståndet på utegivaren inne vid värmepumpen om den fortsätter visa knasigt.
Den är ansluten på 7-8 på reläkortet, lossa kablarna och mät motståndet, bör ligga kring 12,5 Ohm vid 20 C ute.
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Bergetm skrivet 12 augusti 2018, 13:59:48
På min Nibe 1215 brukar det står en larmtext när den larmar.
Kolla i meny 6 samt meny 13 (pressostaternas status) om den inte meddelar något larm.
Kolla även om någon tempgivare visar galet värde.

Om det är utegivaren som visar felaktigt värde så kan det vara dålig kontakt på anslutningarna i dosan för utegivaren.
Lossa då även kablarna och byt ut sockerbiten som man ansluter till utegivare/kablar i dosan.

Har du en multimeter så mät motståndet på utegivaren inne vid värmepumpen om den fortsätter visa knasigt.
Den är ansluten på 7-8 på reläkortet, lossa kablarna och mät motståndet, bör ligga kring 12,5 Ohm vid 20 C ute.

Ok ska testa det.

Upptäckte att när pumpen för vätskan startar så kommer larmet när den stannar
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Bergetm skrivet 12 augusti 2018, 15:11:18
Ok ska testa det.

Upptäckte att när pumpen för vätskan startar så kommer larmet när den stannar

Kompressorn menade jag, kan det vara den som är paj?
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: DonPablo skrivet 12 augusti 2018, 19:35:09
kolla så d inte har en trasig säkring av 3 till värmepumpen, kanske är motorskyddet som löser
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Carl N skrivet 13 augusti 2018, 09:22:10
Det är nog tvärtom, kompressorn stannar när larmet kommer, men vi måste veta mer för att kunna gissa vad som är fel.
Varför byttes utegivaren?
Visade den knas?
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: helgeq skrivet 13 augusti 2018, 10:34:38
Utegivaren byttes då det var fel på den förra året men tror att larmet var blinkande.Nu blir det fast sken
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: helgeq skrivet 13 augusti 2018, 12:33:18
Att byta vx ventil eller insats på nibe 1215.Elen av ,trycket? vad mer måste man tänka pom man byter insatsen .Lossnar man en låsand högst upp och sedan kommer insatsen ut?
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Carl N skrivet 13 augusti 2018, 15:26:55
Vänta lite, du måste ju ta reda på vad som är felet, kolla genom menyerna och läs av alla temperaturer när du startat om den och den går?
Skriv in värdena här så kan vi nog ställa diagnos?
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: helgeq skrivet 13 augusti 2018, 18:30:14
vb fram 22(20).varmv.41 c,utetemp 21 c.vb-r 22(a)VVSstart 41(48),kb-r16(-12),,kurvl 8,grundinst. 0.bubblar när den startar upp.
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Carl N skrivet 14 augusti 2018, 07:18:51
Hej!
Det vore bra med en avläsning är kompressorn går, om du hinner läsa av stabila värden innan den stannar?
Vad menar du med att den "bubblar"?
Låter kompressorn "bubbligt" eller porlar det nånstans?

Fundrar på om det är mjukstarten som gett upp, symtomet är att kompressorn ibland låter "bubbligt" då den går på 2 faser.
Sen kan det hända att kompressorn inte stannar när den ska utan fortsätter gå vilket gör att den antingen löser på motorskydd eller lågtryckspressostat när KB-pumpen stannar.
Jag tycker det är knepigt att du inte får nån larmtext.  Sc:,h
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: helgeqvb-framhelge skrivet 14 augusti 2018, 20:32:04
Undrar hur man mäter på på förtsta stiftet på dep ventilen.Det märkliga är att kompressorn startar ej upp och någon mjukstartare finns inte på modellen .Men kontaktorn går när den får en manöverström.Men någon ström finns inte på ingång eller utgång till kompressorn.
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Carl N skrivet 14 augusti 2018, 23:07:46
Det finns 2 kontaktorer, den ena slår till direkt när man slår på spänningen till värmepumpen (kontaktor nr 68).
Den andra (nr 69) är till för att starta/stoppa kompressorn, på nyare 1215-modeller är denna ersatt med en mjukstart.
Anledningen till att det är 2 st är att nr 68 bryter på högtryckspressostat och den kräver då omstart av hela maskinen för att återställas.

Menar du att kompressorn inte går alls?
Dina inlägg är lite kryptiska, du kanske ska ta hem en servicetekniker ock kolla på grejerna?
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: DonPablo skrivet 15 augusti 2018, 06:26:33
kolla överhettninigsskydd
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: helgeq skrivet 15 augusti 2018, 19:03:38
Skulle kolla lågtrycks pressostaten  men var sitter den och hur kollar man den ?
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: DonPablo skrivet 15 augusti 2018, 20:23:53
inne i kylmodulen
Titel: SV: Bergvärmepump nibe
Skrivet av: Carl N skrivet 16 augusti 2018, 07:03:21
Kolla i meny 13.
Håll inne kanal i ca 7 sek och bläddra sen vidare så du ser typ detta:

DriftP      1
HP/MS  1   LP 1

Är det en 0:a på nån så är det denna som är felet.

DriftP = driftpressostaten, styr varmvattenladdning
HP/MS = Högtryckspressostst eller motorskydd, det är samma signal på båda
LP = Lågtryckspressostaten