Författare Ämne: 22 eller 28mm rörsystem?  (läst 2454 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Berglund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 22 eller 28mm rörsystem?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2023, 20:58:05 »
Har fått hjälp av Uponor att göra en beräkning på hela systemet nu.

Det ser ut som de fått in alla mina indata på ett vettigt sätt i sin kalkyl, dock har de räknat 40w/m² för hela ytan vilket är lite högt med tanke på att huset är både välisolerat och vissa delar kommer hålla lägre temperatur än rumstemperatur.

Men under dessa förutsättningar får vi 0,495l/s som enl. mina beräkningar ger ca: 1,7m/s i flödeshastighet i 22x1 koppar-rör.

Kommer detta ge upphov till problem som gör att jag måste dimensionera upp till 28mm?

Sedan jag först började skriva i denna tråd har jag gjort en helt separat matning i PEX-25 till fördelare på våning 2 som grenar ganska nära pumpen, så totalt är "stammen" som kommer ha det totala flödet bara ca: 3m lång på framledning och 2m lång på retur. Därefter grenar det iväg och flödena minskar.

Tryckfallet på den mest kritiska stammen blir enl. beräkning 14,87kPa.

Behöver jag vidta någon åtgärd?
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 22 eller 28mm rörsystem?
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2023, 07:30:52 »
Vet inte om det hjälper dig men vi har f1255 16kw som värmer 400kvm både nytt och gammalt. 28mm ca 1m ut från VP och där fördelar det sig till 4st 25mm PEX, inga problem med att det låter i rör eller GV fördelare.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: 22 eller 28mm rörsystem?
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2023, 07:59:34 »
Skippa termostater och shuntgrupper. Sedan bör det går att justera in utan extrapumpar och skit.
Bra dock om du har chansen att sätta större rör på stammen så du inte får förluster och missljud där.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!