Torktumlarluft ut till VP ?
« skrivet: 06 juli 2005, 10:16:42 »
Hej Alla !

Som jag har nämt innan så kickas vår Nibe 2010-8 igång nu.
Installatören kommer ikväll och trycker igång.
Det skall bli intressant och se hur det funkar.

Nu till min fråga.

Vi har vår tvättstuga på andra sidan väggen där VP står.
Idag har vi bara en tvättmaskin. Snart (2-4 veckor) skall vi inhandla en torktumlare.
Man har då i princip två möjligheter. Kondens eller frånluft. Med en frånluft så
skickas den varma (fuktiga) luften ut genom ett rör i väggen.

Vad händer om ventilen på frånluften från tumlaren ligger väldigt nära VP's insug ?

Kan VP'n ta hand om detta överskott av värme ?

Luften är ju ganska fuktig. Tål VP'n detta ?


Hassel



Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2005, 10:54:37 »
Detta är vad jag vet inte provat av nÃ¥gon i forumet, trots att frÃ¥gan kommit upp mÃ¥nga gÃ¥nger, risken för att pÃ¥frysningen pÃ¥ utedelen ökar vintertid bör dock vara överhängande (varm, fuktig luft gör att kondens fälls ut pÃ¥ förÃ¥ngaren med avfrosningsbehov som följd) , det skulle dock vara intressant med en "fältstudie", om du gör slag i saken och drar fram frÃ¥nluften frÃ¥n torktumlaren till VP:n kan du väl rapportera hur det gÃ¥r.  :)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2005, 13:28:10 »
Är tvättstugan så liten att ni inte kan använda kondenstumlare?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Hassel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2005, 13:47:22 »
Nu är jag nog en liten fegis när det gäller vissa saker.

Om det inte är någon som direkt kan säga att detta är en bra lösning,
så kommer jag nog att köra det safe safe.

Dvs, kondenstumlare.

Hassel.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.

Utloggad Hassel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2005, 14:37:54 »
Till AlfM.

Kondens eller frånluft tar lika stor plats.

Frågan är mer ur synvinkeln hur man bäst tar tillvara
den överskottsvärme som torktumlaren ger.

Men det verkar som att ingen har provat att låta luften
från en torktumlare gå in i en Luft/Vatten VP.

Och som jag sa i mitt förra inlägg, sÃ¥ är jag kanske lite för feg  :)
för att vara den första som gör det.

Jag vill ju inte att VP'n ska kärva ihop efter några månader.
Har loksom inte råd att slänga ut ytterligare 55-60,000....

Hassel.

Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2005, 15:23:09 »
Nej Hassel!

Du har missförstått mitt inlägg.
För att du ska kunna köra en kondenstumlare, måste du ha ett rum av någorlunda storlek.

Är rummet för litet, så blir det för varmt i rummet. Det blir driftsstörningar, eftersom tumlaren måste ha kalluft för att kyla ner. Det kan räcka med att dörren är öppen, så klarar den sig, men det blir väldigt varmt i rummet.
Om tvättstugan bara är ett litet "kyffe" kan jag förstå om du väljer en evakuering.

Men om ni har ett normalt rum, välj en kondenstumlare.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Hassel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2005, 16:39:41 »
Hej AlfM.

Förlåt mig att jag missförstod dig.

Tvättsugan är kanske 10-11 kvm.

SÃ¥ det kommer ur den aspekten att funka med en kondens.

Det gjorde det iaf i gamla huset där tvättstugan var i samma storlek.

Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2005, 17:46:49 »
Till AlfM.

Kondens eller frånluft tar lika stor plats.

1...Frågan är mer ur synvinkeln hur man bäst tar tillvara den överskottsvärme som torktumlaren ger. Men det verkar som att ingen har provat att låta luften från en torktumlare gå in i en Luft/Vatten VP.

Och som jag sa i mitt förra inlägg, så är jag kanske lite för feg :) för att vara den första som gör det.

2...Jag vill ju inte att VP'n ska kärva ihop efter några månader. Har liksom inte råd att slänga ut ytterligare 55-60,000....


Tar dina frågor nr 1,2 i tur och ordning

Jag håller med dig Alf och Rickard det kan bli en del kondens att ta vara på. Sen har du nästa aspekt att utrymmet som tumlaren står i hänger troligen tvätt i och då behöver du ha ganska hög värme i detta utrymme för att torka den.

Samtidigt måste ett utrymme som tvättrum hela tiden ventileras. Hur är ventilationen i dag från detta utrymme. Jag tycker för min del det är perfekt att ha VP stax utanför tvättrummet för att som du sa återvinna den värmen och då få bättre verkningsgrad (COP) från VP. Samtidigt om du har för fuktig luft vintertid blir det snabbare på frysning  på kondensorn i VP.

Att det skulle skada VP kan ej vara möjligt för den känner automatiskt genom givare när pÃ¥ nedisning finns. Det  kan ske är lite oftare  vintertid med avfrostning som följd. Men samtidigt blir luften genom kondensorn varmare .

Så dra kanal genom väggen nära VP men ej direkt bakom VP. Sätt utblåset på 1,5 m höjd så kommer fuktigheten mest ovanpå än direkt mot kondensorn. Fläkten i VP suger all sin luft runt sitt insug så det blir då "bara delvis " luft från tvättrummet. Din luft är troligen ej mer än 100m3/h och vintertid behöver VP mer närmare 2000m3 luft så du ser dina 100 extra ger viss fördelning i VP luft.

Va ej feg VP tål fuktigt väder eftersom den står ute hela året runt. Min har speciellt vid +-0 grader ute varit helt full med is men så fort avfrostnings cyklen kommer tinnar det av snabbt. Ca 2-3 min var timme. Max 5 min vid större påisning. Efter avfrostning blåser VP fläkt bort all fukt med ett moln av fukt .



Försök få lågtemp system med hjälp av fläktkonvektor och stora element. Låt sen  alla termostater på element vara fullt öppna utan strypning. Viktigt vid VP drift.



« Senast ändrad: 06 juli 2005, 21:04:44 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Hassel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2005, 15:57:39 »
Funderat lite.

Nu när fegheten är som den är hos mig, och man kanske är lite nojjig att dra en massa
fuktig torktumlarluft ut ur huset mot VP'n, så kanske man kan göra en annan variant.

Vanlig inomhusluft kanske.

Vad tror ni om att man tar upp ett litet hål från exempelvis köket (hyfsat nära...kanske 3-4 meter)
och drar ett rör som mynnar ut mer eller mindre bakom VP'n.

Jag tänker mig att VP'n kommer att "suga" luft från det röret.

Det skulle dels ge lite bättre cirkulation inomhus (urusel idag, måste ta upp lite till och frånluft iaf snart),
dels kanske ge lite effekt till VP'n.

Man får nog se till att det finns ett litet spjäll eller liknande på röret, så man kan reglera hur mycket
luft som sugs ut, annars kanske det blir som en mindre storm inne i huset.


Eller ?

Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2005, 22:30:18 »
Om du har för lite ventilation i köket är det väl lättare att öka grundutsuget på spisfläkten?
D.v.s. kapa av en bit till på plastskivorna i "backsugningsskyddet"(eller vad det nu heter). :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Hassel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2005, 08:13:31 »
AlfM,

Problemet med ventilation är kanske inte direkt relaterat till köket.
När fläkten är igång så är det bra snurr på luften.

Problemet är i hela huset.

Det finns inga till-frånluftsöppningar alls i huset.

De som fanns, försvann vid en ombyggnad 1980.
Det var ju på modet att stänga husen på den tiden.
Spara pengar trodde man.

Så jag måste i vilket fall som helst ta upp några hål här och där
för att förbättra luften i huset.

Och då var min tanke att "leda" frånluften till VP'n (i kontrollerade mängder).
Och VP'n står inte långt från köket. Finns ett bra ställe där man skulle
kunna ta upp ett venthål, och leda luften till VP'n.

H
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2005, 09:06:52 »
Tydligen är jag väldigt otydlig.
Om du har självdrag, så bör det sitta någon slags hinder i spisfläkten för att förhindra att luften går bakvägen in genom fläkten. (Har kollat upp namnet = kallrasspjäll ;D).

Oftast går det att plocka bort en del av kallrasspjället, så att du får ett utsug utan att fläkten är igång. Tycker du att utsuget är för litet, kan du ju plocka bort en bit till.

Jag säger inte att det är en lösning på dålig ventilation, men om du funderar på att ta upp hål i väggarna i köket, så är detta väl ett enklare alternativ. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Hassel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2005, 09:20:50 »
tack för tipset.
skall kolla hur det ser ut.

ta upp hål i väggarna måste jag göra ändå på några ställen i huset.
annars blir det inget självdrag. alla ventiler togs bort 1980.
måste in med nya. om jag kan lösa just köket med ditt förslag,
sÃ¥ blir det 1 hÃ¥l mindre i väggarna.  :)

Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.

Utloggad VCL55

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme görs bäst pumpande.
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2006, 13:44:32 »
hmm, mycket fuktig luft mättad med dammpartiklar in i elementet till utedelen, låter inte som en speciellt bra idé.

Men testa för all del, det vore intressant att läsa om. Jag skulle gärna se att det fungerar, även om jag är skeptisk och inte skulle vilja prova själv.

Det värsta som kan hända är ju att du fÃ¥r väldigt mÃ¥nga avfrostningar, och eventuellt fÃ¥r tillbringa semestern med att plocka ludd ur elementen.  ;D
Innehavare av en Villa Classic 55

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Torktumlarluft ut till VP ?
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2006, 14:27:12 »
När jag nu loggat min egen VP en tid skulle jag ALDRIG leda frånluft från huset direkt till en VP.

Jag kan ha fel men jag tror att de ökade avfostningarna gör att man förlorar mer än man vinner på tillvaratagen frånluftsvärme.

Men om du skulle ha en frånluftsvärmeväxlare i vilken den mesta fuktavskiljningen skull ske, då skulle det KANSKE löna sig att leda luften till VP.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!