Författare Ämne: Nibe splitt larm nummer 14?  (läst 5180 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Nibe splitt larm nummer 14?
« skrivet: 30 november 2010, 18:44:18 »
Tänkte fråga om någon här på forumet vet vad larmnummer 14 är för fel på splitten?


MVH Tobbe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 21:13:38 »
Om man kollar i  :,v( sÃ¥ finner man att nr 14 är:

"Avfrostning avbruten.
Inträffar om larm 77 inträffar 10 gånger i följd.
- Lågt flöde vid avfrostning.
- Onormalt låg temperatur i klimatsystemet."


Larm 77 är följande:
"Avfrostning avbruten.
När temperaturen i beredaren är för låg (lågtrycket är lägre än 5,0 bar) under avfrostning."


Har du problem med avfrostningarna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 21:47:26 »
Tack :) ja den har klöddat mycket med avfrostningen också går den i kombidrift nästan hela tiden. mån kanske vet varför? Kan inget om detta. MVH Tobbe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 12:39:46 »
Jag tror du ska kontakta din installatör.
Det kan vara tempgivare som visar fel eller liknande som gör att avfrostningen inte funkar så bra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 19:27:34 »
Ok det låter inte så bra. Jag installerade nästa allt själv. Funkade hur bra som helst förra året gick nästan inget på elpatron mer än när man duschade vid -10 men nu startar elpatronen vid 0 grader utan att man duschar. :/

MVH Tobbe

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 19:36:32 »
Du har en liten läcka på kylsystemet, väldigt liten läcka vid någon koppling antagligen.
Antagligen ingen provtryckning vid installation.
 
/C

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 20:33:14 »
hej tack för svaret men finns det någon meny man kan se trycket i systemet?
isåfall vad ska det vara?
 och ofta gÃ¥r pumpen in i protection efter avfrostning. vet ni varför den gör det?
mvh tobbe

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 12:13:53 »
Du har brist på köldmedia, allt hänger ihop. Nej du kan inte se vilket tryck du skall ha, inte någon annan heller.

1. Du får se till att beställa dit en expert på köldmedieinstallation, typ kyltekniker från en auktoriserad kylfirma.
2. Hitta läckan: provtryckning, läckagesökning.
3. Tömma systemet på kvarvarande KM
4. Vacuumtömma igen
5. Ã…terfylla systemet.

Sedan skall det nog funka.

/C

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 20:30:21 »
tack för svaret :)
får nog boke en kylmontör :S
vad kan det kosta tror ni?
mvh tobbe

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 12:56:23 »
Det kostar nog ungefär lika mycket som det du "sparat" på att göra ett halvdant jobb själv...

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 17:36:34 »
Jag ringe och kolla med några installatörer :)
dom skulle ha ca 6000-7000kr för påfyllning och
ca 5000kr för provtryckning lagning och nån
spårgas. Så det var ju inte så farligt. Men det
är drygt när inte det funkar.

MVH Tobbe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #11 skrivet: 08 december 2010, 20:44:51 »
Jag ringe och kolla med några installatörer :)
dom skulle ha ca 6000-7000kr för påfyllning och
ca 5000kr för provtryckning lagning och nån
spårgas. Så det var ju inte så farligt. Men det
är drygt när inte det funkar.

MVH Tobbe

Om garantin på VP:n gått ut (mer än ett år gammal) så har du väl den 6 åriga trygghetsförsäkringen.
Du måste först anmäla felet till ditt försäkringsbolag och sen betalar trygghetsförsäkringen självrisken.

Är den mindre än ett år gammal så borde reparationen gå på garantin.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 11:48:10 »
Jag ringe och kolla med några installatörer :)
dom skulle ha ca 6000-7000kr för påfyllning och
ca 5000kr för provtryckning lagning och nån
spårgas. Så det var ju inte så farligt. Men det
är drygt när inte det funkar.

MVH Tobbe

Det var dyrt! 4000-5000 hade jag räknat med max för två timmars jobb med resa och köldmedia inkl moms (löpande).

/C

Utloggad cyklonmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 11:54:15 »
Jag ringe och kolla med några installatörer :)
dom skulle ha ca 6000-7000kr för påfyllning och
ca 5000kr för provtryckning lagning och nån
spårgas. Så det var ju inte så farligt. Men det
är drygt när inte det funkar.

MVH Tobbe

Om garantin på VP:n gått ut (mer än ett år gammal) så har du väl den 6 åriga trygghetsförsäkringen.
Du måste först anmäla felet till ditt försäkringsbolag och sen betalar trygghetsförsäkringen självrisken.

Är den mindre än ett år gammal så borde reparationen gå på garantin.
Tveksamt, det var ju han själv som installerade och felade, vad har det med produktgaranti att göra?

/C

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #14 skrivet: 09 december 2010, 12:02:00 »
Jag ringe och kolla med några installatörer :)
dom skulle ha ca 6000-7000kr för påfyllning och
ca 5000kr för provtryckning lagning och nån
spårgas. Så det var ju inte så farligt. Men det
är drygt när inte det funkar.

MVH Tobbe


Om garantin på VP:n gått ut (mer än ett år gammal) så har du väl den 6 åriga trygghetsförsäkringen.
Du måste först anmäla felet till ditt försäkringsbolag och sen betalar trygghetsförsäkringen självrisken.

Är den mindre än ett år gammal så borde reparationen gå på garantin.
Tveksamt, det var ju han själv som installerade och felade, vad har det med produktgaranti att göra?

/C

Har ingen som helst betydelse vem som har installerat, bara det är korrekt och fackmannamässigt gjort.
Givetvis måste kylinstallationen utförts av certifierad kylpersonal och elinstalation av elektriker, däremot inte resten!
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!