Författare Ämne: Vinterläge - vid vilken utetemp?  (läst 610 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
Vinterläge - vid vilken utetemp?
« skrivet: 24 november 2022, 16:52:41 »
Vi vilken utetemperatur (eller annan orsak) ska/behöver man ändra från läge höst/vår till Vinter på bergvärmepumpen?

Vi är en liten brf med en bergvärmepump model NIBE Fifghter 1330. Vi har extern elpatron ansluten som aktiveras att kunna gå in och stötta värmepumpen i läget Vinter. Lite oklart för mig vad den elpatronen stöttar värmepumpen med att producera värme till. Radiatorer eller varmvatten?

Vi har även en elpatron som sitter i varmvattenberedaren efter tanken som värmepumpen värmer varmvattnet till. Den värmer upp varmvattnet till 55-60 grader, där vi manuellt toppar upp till 60 grader på helgen för eliminering av legionellabakterier.
« Senast ändrad: 24 november 2022, 17:02:14 av Nordostpassagen »
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9631
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vinterläge - vid vilken utetemp?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2022, 20:13:42 »
Rent generellt tycker jag man ska koppla om till vinterläge när utetemperaturen faller ner under +5 °C. Då brukar det kunna behövas el-tillsats och dessutom om det händer något med värmepumpen så finns el-tillsatsen som back-up så ingen del av huset står och förfryser om det blir kallt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vinterläge - vid vilken utetemp?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2022, 09:19:07 »
Det viktiga är att man inte tillåter elpatronen gå till "för fort", tror det är mycket därför den där funktionen finns.
En dåligt injusterad värmepump i lite större fastigheter riskerar annars att starta tillskottet för tidigt, även om kompressorn själv har kapacitet att värma hela fastigheten.
Anledningen till att det kan ske är att i en större fastighet så finns det stora mängder vatten som skall värmas upp, och därför kan framledningstempen - efter att kompressorn fått startorder - ligga under börvärde en längre tid.
Så länge framledningstempen ligger under börvärdet så fortsätter gradminuterna att räkna ned, och eltillskottet kan triggas i onödan.
Det där kan du själv kontrollera om du tar en stol med dig till pannrummet och håller koll på gradminuterna efter att kompressorn startat (när det är kallt ute), om gradminuterna fortsätter sjunka så lågt (trots att kompressorn går) att eltillskottet triggas innan kompressorn fått en chans att värma upp vattnet på egen hand så är inställningarna fel.

På en vanlig villavärmepump brukar startvärdet vara satt till -60 gradminuter, och eltillskottet på -400 gradminuter.
I en större fastighet skulle jag öka värdet för eltillskott rejält för att det skall finnas mer tid för kompressorn att jobba upp temperaturen i systemet utan hjälp av elpatron.

Jag gjorde lite handpåläggning på en liknande värmepump i vårt sportanläggning för ett antal år sedan.
På den värmepumpen så startades en elpanna på 30 kW som eltillskott varje gång kompressorn startade (en stund efteråt förstås) för att värdena var helt tokiga, och det gjorde dessutom att framledningstempen väldigt fort blev så hög att kompressorn stoppades p.g.a. för högt tryck (framledningstemp rusade över 55 grader på en kort stund).
Har hört talas om andra anläggningar med samma problem.

SÅ, därför tror jag att man har den där funktionen, för att man skall ha en chans att undvika detta genom att helt enkelt blockera elpatron när det är lite varmare ute.
Det korrekta är istället att justera in gradminuterna så att eltillskottet aldrig går in om det inte behövs.
Dessutom skall elstegen på tillskottet vara så låga i effekt som möjligt, så man inte riskerar att kompressorn stängs av för att framledningstemp/tryck blir för högt innan gradminuterna har hunnit räknas ned så elpatron slår av.
 
« Senast ändrad: 25 november 2022, 09:21:39 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vinterläge - vid vilken utetemp?
« Svar #3 skrivet: 25 november 2022, 11:25:32 »
På denna är defaultvärdena -60 för start kompressorn och -500 på elpatron.
Detta tror jag ska funka OK i de flesta fall om det inte är ett väldigt trögt system?
Om man har koll på grejerna och tittar till den regelbundet så kan man avvakta med vinterläget tills det behövs, man ser ju ungefär hur högt i framledning den orkar mala på utan elpatron, när börvärdet närmar sig detta så är det dags att aktivera vinterläget.
Om du däremot kollar till den max en gång i månaden så aktivera vinterläget nu.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!