Räknade ut att jag har 96% uptime sedan 1 dec 2013.Med 15,2 starter/dygn varav de flesta är från avfrostning, oljeretur och VV.Problemet jag har med att använda GMreglering är att vid avfrostning, oljeretur och VVproduktion så räknar GM ner och när den återgår till att producera värme så har GM halkat ner och lägger på ytterligare övergrader på FLT.Detta gör att kompressorfrekvensen ökar och pumpen drar mer ström.Så långt inga problem såvida det faktiskt finns ett underskott huset.Men oftast så finns det inget underskott och det värsta med att kompressorn gasar på är att förångningstemperaturen sjunker och det fryser på snabbare på förångaren.Vid fuktiga väderlekar kan detta leda till att pumpen tillslut får koppla in elpatronen för att jaga hem GM underskottet.Detta trots att det inte finns något större underskott i huset.Nu skall det tilläggas att jag aldrig har större svängningar i inomhustemperaturen än 20,6-21,3 (21).GM ger inte i sig större temperatursvängningar, men det är helt enkelt ett onödigt sätt att reglera på och gör saker mer komplicerade än vad de behöver vara.
Nu förstår jag varför du skrev om avfrostning, eftersom det låg i en tråd om berg/mark pumpar trodde jag att ditt inlägg handlade om just sådana. Därav min förvåning när du nämnde avfrostning.