Har haft problem med mitt Kvt 11.Har kopplat förbi termostaten och ersatt med en annan.Så nu funkar det men det hade spruckit så jag demonterade det o plastade ihop det.Dock blev jag osäker på hur det var kopplat.Vad är dom super tunna vita kablarna till som kommer urtråget?Behöver dom kopplas in i mitt fall isåfall hur kopplas dom?Tacksam för svar
-
http://www.nibe.se/nibedocuments/9815/811069-6.pdf
De enda trådar som finns är till värmeslingan.
Se manualen för hur det ska kopplas.
-
http://www.nibe.se/nibedocuments/9815/811069-6.pdf
De enda trådar som finns är till värmeslingan.
Se manualen för hur det ska kopplas.
Jag har två vanliga vita som kommer ur tråget som måste vara till värmekabeln.Men kan inte lista ut vad dom två tunna har för funktion?
-
Antagligen sitter där en tempgivare som går till den inbyggda termostaten, kopplar du förbi termostaten så måste du styra grejerna på nått sätt. Sc:,h
-
Jag har satt en ställbar termostat på matarsladden.Då borde det funka va?
-
Hur styr du den?
Var sitter tempgivaren som styr din nya termostat?
Min gissning är att den bör sitta så att den känner av temperaturen på värmeslingan i tråget. Sc:,h
-
Ojoj!!
Det är ingen termostat som skall styra värmekabeln. De två tunna vita ledarna går till en termosäkring, som skall förhindra att brand uppstår lika äldre KVT10!!!!!!!!
Termosäkringen återställer sig inte och ligger i serie med värmekabeln.
Värmekabeln styrs av utegivaren i pumpen och slår till vid temp under ca +2grader.