Hej!

Jag undrar lite grann om min bergvärme pump, är dessa inställningar rimliga? har ändrat TS-min till 500.
Jobbar med fast kondensering emot en 500L Borö panna + 100l VV. ca 190 kvadrat golvvärme med rums thermostater. Huset byggt 2000, tre glas fönster etc.

2018-01-06
Ute: -3,8 C utanför huset

VB-fram 49 (49)
Utetemp: 38
VB-r 39(53)
KB-f 3 C
KB-r 1(-12) C
Kurvluftning 9
VPstarter 27845
VP till
VP-tid 36590h
TS-tid 7251h
Grundinst. 0 00
Sverige
VB-fram 50(49) C
Grad-min - 59
VB diff VP 3 C
Diff VP-TS 2 C
VPintervall 20m
VVB-stopp 50 C
XVV-stopp 65 C
XVVintervall 14d
DriftP 1
HP/MS 1 LP 1
KB-pump 0
EP-Drift 0
Kal.Ute 0 Rum 0
KB -f 0 KB -r 0
Man: 0
Servicetid 0
Parallell - 6

El tillsats inställningar:
VP-min 60
TS-min 500 (Ändrat 2018-01-30 från 300 till 500)


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1115-5 m. tillsats värme ETS
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 00:37:13 »
När man kör med fast kondensering så är det troligast att VP diff TS värdet styr när tillskottet går in.
Den är 2 C hos dig och VP diff VB är 3 C så tillskottet går in då temp går under börvärde -5 C (44 C om börvärdet är 49).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Anderzzzon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115-5 m. tillsats värme ETS
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2018, 14:05:54 »
Provat över ett par månader nu, som det verkar så är det antingen Grad-Min eller VP-Diff TS som styr.
Dvs. den som uppfyller villkoret först gör att TS går in.

Några andra åsikter om inställningarna? :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!