« skrivet: 05 februari 2026, 18:14:02 »Hej!
Är termostaterna på elementen uppe fullt öppna eller stryper dessa värmen?
Om de inte är fullt öppna, ställ dessa på max och gå in i meny 1.30 och sänk kurvan tills då får lagom varmt uppe.
Man ska aldrig köra en värmepump med för hög kurva och styra med termostater, det är som att köra en bil med gasen i botten och hålla farten med bromspedalen.
Nere kommer du troligen behöva begränsa värmen med termostater då golvvärme normalt behöver en lägre temperatur än radiatorer.
Kolla även att lägsta framledning värme (meny 1.30) är på max 20 C, den ska normalt inte ställas upp högre.