Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 29 december 2020, 15:37:44 »http://rorjour.se/wp-content/uploads/2018/03/1225.pdfTack-tack!
Se sidan 8 i själva manualen, inte PDF-sidnummer
Ses sista stycket ner till höger, rum. Ställ givaren på 6 för att se vilken temperatur den var inställd på. Sedan finjustera rumsgivaren tills du får 21 grader där i parentesen.
Se sidan 10.
Rubrikerna Rum-komp och Inställning av rum-komp. Kanske behöver du öka lite om rumsgivaren stod på rätt temperatur tidigare.
Knepigt att det blev kallare inne när du har en rumsgivare 🤔Ja det kan jag.
RG10 ser likadan ut och när jag har den på 5 säger pumpen att den står inställd på 21°C.
Nu är det väl normalt väder igen och du kan ställa tillbaka rumsgivaren på värdet som du hade innan?
Anledningen till att det inte funkade så bra i blåsten (Storm i 2 dygn) är förstås att vinden kylde huset snabbare än vad VP hinner med att värma..och rumsgivaren klarar inte hela huset utan bara det rummet den sitter i..?
Men egentligen är det kanske jag som ska vara så intelligent att jag justerar rumsgivaren när det kommer stormvarning, inte när det har blåst en halvdag.eller så...