Utloggad Rale

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
E9DKE med max 1160W
« skrivet: 29 november 2005, 20:46:03 »
Kört E9DKE sedan slutet av september med en Clas Ohlssonmätare. Hur hårt jag än kör har den aldrig kommit över 1160W (5.61A). Vid max ligger den vanligast kring 1060-1100W. Spänningsfallet är från ca 230V till ca 224V vid hårdkörning.

När ska max 1360W uppnås? Beror det på spänningsfallet eller kanske jag är lyckligt lottad med en maskin med särskilt hög verkningsgrad? Eller kan det bero på gastrycket? Jag släppte knappt ut någon gas alls vid installationen. Pumpen är ju vid leverans fylld för 7m rör men jag har bara 3m.

Glidarns brorsa

  • Gäst
Glidarns brorsa
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 10:49:54 »
Samma för mig. 1160W

Utloggad flugis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 11:03:17 »
Kolla effektuttaget när den dragit i gång omedelbart efter avfrostning.
Min E12CKP, som kan förbruka max 1900 W, drar då ca 1820W.
Pumpen förbrukar annars, vid -10 grader, drygt 1200 W.


Utloggad lan-vu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 11:31:37 »
Samma här med max ca 1160w

Utloggad ferrit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 11:42:41 »
Samma här med max ca 1160w


Min toppar 1230 W vid minus 9 grader ute.

« Senast ändrad: 21 januari 2006, 12:05:30 av ferrit »
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 12:46:25 »
Pumpen är märkt 230-240V, du kör på 230V. Skulle du ha 240V i nätet skulle troligen även du komma up i max.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 13:54:00 »
Ju kallare, desto lägre effekt.

Pröva att mäta när temeraturen är + 10 C eller mer, och ställ maskinen i läge "powerful".

DÃ¥ kommer ni lungt upp i era watt.

Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 01:23:29 »
Min E9DKE som jag lät installera sept -05 har aldrig någon gång sedan dess varit uppe högre än max 1160 watt som mest, förmodligen vid någon kortare stund. Jag har aldrig sett när den har varit uppe vid 1160 watt, bara vid kontroll av maxvärdet på elmätaren. Normalt ligger den och tuggar mellan 1040 - 1090 watt även om den är inställd som jag brukar 25 grader och 5:ans läge på fläkten vid kall väderlek dvs ca 10 - 15 minusgrader. Jag har även provat med andra fläkthastigeter inkl Auto, men det är samma sak. (Jag har den kopplad via sk Clas Ohlsson-mätare).  Jag har även mätt temperaturen på utblåsluften med ovanstående inställning vid 10 minusgrader, och den var 46,5 grader. Men den fyller sin funktion på ett föredömligt sätt och jag är helt nöjd så då är det säkert helt Ok.   :)
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006, 19:32:13 »
Ju kallare, desto lägre effekt.

Pröva att mäta när temeraturen är + 10 C eller mer, och ställ maskinen i läge "powerful".

DÃ¥ kommer ni lungt upp i era watt.

Häls
Tomas

Min He 12:a låg konstant på 1920-2020 watt i morse och utetemperaturen var -18 grader.
Den levererade värme i massor och det var riktigt varmt i huset pÃ¥ bÃ¥da vÃ¥ningarna (ca 220 kvm) förutom tillskott med ca 200w golvvärme och 1  radiator pÃ¥ 400w.

När börjar den "krokna"?
Vid minus 21 vet jag ju att den också levererar mycket värme, men jag har inte haft någon elmätare när det varit riktigt kallt, så jag vet inte om den ligger nära maxförbrukning på kompressorn då också.

Någon som vet när effektförbrukningen avtar på en He12:a pga av att kompressorn måste varava ner pga att det blir för kallt?
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 10:42:21 »
Effektförbrukningen avtar inte med kyla men cop minskar givetvis vid - 21 ger den inte mycket mer än samma som den tar

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 11:12:12 »
Effektförbrukningen avtar inte med kyla men cop minskar givetvis vid - 21 ger den inte mycket mer än samma som den tar

Vid -25 ºC ger min HE12:a ut strax under 4000W (om jag minns rätt, kan kolla ikväll) ineffekten var strax över 2000W.

Så COP blir nära 2 för mig vid -25 ºC

EDIT: Se mitt inlägg längre ner eftersom siffrorna ovan var tagna ur minnet och inte stämmer riktigt med verkligheten
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 19:43:57 av Martin X »

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2006, 12:18:18 »
Toppen martin x berätta utförligt hur du fått fram dina effektsiffror

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2006, 13:36:27 »
Toppen martin x berätta utförligt hur du fått fram dina effektsiffror
Plockat lite formler här från forumet, mätt temperatur in ut, luftflödet på basen av fläkthastigheten=>uteffekt (Borde ha kollat varvtalet med stroboskop men hade inget). Utförliga uppgifter bidrar jag med i kväll om jag hinner.

Observera att min VP avfrostar sääääällllaaaaan när det är -25 ºC ute och därför har jag ej beaktat den.

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2006, 17:18:35 »
Mätte min He12:a i går.

Min He12:a lämnade 40 grader på utblåset med full fläkt, 10 minuter efter avfrostning och en utetemperatur på -21 grader.
Förbrukningen låg på ca 1900 watt (ca 1830 excl värmekabeln).
Börtemperatur 24 grader.

Vet inte vad detta är i kw, men betydligt mera än mitt 2000w fläktelement i alla fall, minst det dubbla om man ser till luftmängden.

Håller med om att den inte avfrostar så ofta när det är så kallt.

En helt annan fråga är ju medelleffekten inklusive avfrostningar och att effektiviteten sjunker strax innan en avfrostning.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 17:28:46 av Gonzo »
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2006, 19:42:04 »
Toppen martin x berätta utförligt hur du fått fram dina effektsiffror

Okej här kommer lite data:
Ute temperatur -24,1 ºC
Luftinsuget 25,3 ºC luftutblåset 39,3 ºC, TDELTA blir således 14 ºC
Fläkhastighet 5 => V= 12,5m3/min = 0,208m3/s
PIN=1,9kW

Enligt en formel som jag hittat här i forumet räknas den erhållna energin enligt:
PUT=1,293*V*TDELTA

och sätter vi in värdena ovan i formeln

PUT=1,293*0,208*14
PUT=3,771kW

COP blir då 1,98.

Denna uträkning är en "ögonblicksbild" (pÃ¥ en tämligen nyavfrostad VP) utan beaktande av avfrostning. Normal HE9/12 skulle vid denna temperatur avfrosta var 40:de minut.  Vilket ju inte min gör.  Jag har inte kontrollmätt uteffekten efter t.ex. 6 timmars nonstopkörning vid -24 ºC, COP är givetvis aningen sämre men en avsevärd skillnad är det knappast eftersom pÃ¥frostningen är marginell vid dessa temperaturer.

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2006, 20:00:14 »
Det verkar ju som att dom ger rätt lika värden pÃ¥ utblÃ¥set vÃ¥ra He 12 pumpar  när det blir ordentligt kallt.

Min avfrostar inte heller så ofta, som jag skrev tidigare.
I dag har det varit kring -7 grader ute hela dagen och pumpen var igång drygt 6 timmar innan den avfrostade.
Kanske för att solen legat på?



Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!