Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: nissecw skrivet 04 november 2019, 22:09:47
-
Har en Nibe 1215. Installerad -05 , kompressor bytt -13. Allt funkar bra förutom att det är ett högt tjut när kompressorn går. Tjut och en överton som sprider sig upp i huset. När jag lyssnar på den så tycker jag inte det låter från själva kompressorn utan en bit upp. Jag har bytt alla ventiler på radiatorerna och bytt växelventil och hoppades det skulle hjälpa men det gjorde det inte. Är det någon som har nån idé om vad man kan göra?
-
är det bara när kompressorn går ? Kolla KB pumpen kanske är något haveri på gång, om det inte är expansionsventilen som tjuter
-
Mmm, prova tvångsköra KB och VB cirkpump när kompressorn står still så kan du bekräfta eller utesluta om det är någon av dessa.
Det brukar sällan tjuta från kompressorerna vad jag vet, så är det ingen cirkpump så är det nog rimligt att i så fall kolla upp expansionsventilen. Kan bli dyrt.
-
Ja jag har misstänkt expansionsventilen, men vågar inte röra den... Hade de som installerat pumpen här och de sa att det inte fanns nåt att göra, de pratade om mjuka slangar men att det kanske inte skulle hjälpa. Jag börjar med att köra KBpumpen så får vi se...
-
Okej, kb-pumpen går hur fint som helst utan några ljud. cirkulationspumpen också. tjutet kvarstår, jag vaknar på nätterna för att det tjuter så högt....
Är det expansionsventilen då kan man misstänka? hur går man tillväga för att kolla det?
-
Den sitter ju inisolerad i metallådan längst ned, känns lite märkligt att det skall kunna tjuta så högt, men sätter du en mejsel mot en av röranslutningarna som går in i metalllådan, och sätter mejselskaftet mot örat så borde du kunna få en indikation om det kommer från rören som går in/ut där.