Husets årsenergiförbrukning          Värmepumpen avgiven effekt
för uppvärmning                                    watt  vid -7C
                                                       Dimensionering
                                                         snål -generös
10.000kWh                                       1330-2660W
12.000kWh                                       1600-3200W
15.000kWh                                       2000-4000W
18.000kWh                                       2400-4800W
22.000kWh                                       2900-5800W
27.000kWh                                       3600-7200W
33.000kWh                                       4400-8800W

                 Jag har angivet två dimensioneringsexempel Snål-generös.  Snål ger en kort avskrivsningstid generös ger en längre avskrivninstid. Efter avskrivningstiden ger generös en större årlig vinst än snål. För de flesta värmepumpar med högt COP-värde(det vill säga ej Chofu sereno eller Foma 5500), fås en årsvärmefaktor av ca 2 vid snål och ca 2,8 vid generös dimensionering. (Gäller i Götaland och Svealand). Naturligtvis behöver man inte välja mellan snål och generös, naturligtvis kan man ta något där emellan vilket jag tror att de flesta gör. För de högre effekterna i tabellen får man använda två eller flera värmepumpar för att komma upp i.
Husets årsenergiförbrukning för uppvärmning går att uppskatta genom att dra bort hushållsströmmen från den totala energiförbrukningen. För dem som har oljeeldning kan 1 kubikmeter olja räknas om till 9000kWh.
El för hushållet kan uppskattas till 3500kWh för ett tvåpersonershushåll och 6000kWh för ett 4-personershushåll.

Observera att tabellen anger värmepumpens effekt vid -7C. Det är inte denna effekt som tillverkarna brukar uppge. Vilket dom borde. För värde på denna effekt se Råd och Rön 8/2005 samt den information som finns i VärmepumpsForum.