Hej..!!
Jag har fått krångel med värmen i huset och har varit tvungen att köra på el-patron som hoppar in eftersom inte VP'n funkar.
Haft detta problem ca 1-2 veckor nu, så det blir dyrt som attan med el-patron nu när elen stigit så enormt högt.
*
Jag har fått luft i mitt bergsvärmesystem och jag får LP-Larm på VP'n så snart den gått ett litet tag.
Jag har testat att låta den kyla av sig och sedan starta upp den igen, men slutsumman blir den samma till slut, röd indikering och VP-Larm.
*
Jag fick den att gå tillsammans med TS-Värmen i natt men den stoppade igen när jag var på jobbet idag, och fortsätter larma och temperaturen är låg i huset.
*
Är det någon som vet hur man fyller på och luftar systemet själv..? Sc:,h
*
Jag var med vid installationen av bergsvärmeinstallationen, men jag noterade ju inte precis hur allt gick till, vilket man skulle ha gjort med facit i hand.  :-\
*
Jag har fotat några bilder på de delar som man fick med vid installationen för att fylla på systemet och fixa luftningen, samt på kopplingarna på ingående slang.

Jag vill inte chansa på hur man ska göra, utan vill därför veta i vilken ordning man ska lägga upp det i och hur man kopplar grejerna för att få till det rätt.
*
Ska man ställa in pumpen på något speciellt vis när man fyller på / luftar systemet..?
*
1. På Bild 1 - Det högra röret på den utan kopplingarna går till bergshålet.
2. Den anda kommer från hålet, och då antar jag att den vita slangen ska kopplas till den nedre kopplingen och ner i köldmediet för att få ur luften..?
3. Och då bör den övre i så fall kopplas till den grå slangen som ska kopplas till borrmaskinspumpen som medföljde, och den andra svarta slangen ska ner i köldmediet för att pumpa upp nytt köldmedium..?
*
Är jag rätt ute då..?
*
Men frågan i så fall är, Hur ska jag undvika att få in mer luft i systemet ifrån den som kommer ifrån borrmaskins pumpen..?
*
Eller hur gör man..?
Någon som vet och fattar hur man går tillväga..?
Tacksam för svar.
*
/ Krozer-Christer


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 05:28:49 »
Du behöver inte pumpa in kb, du har ju expansionskärlet (lilla vita kärlet), häll i det. Ställ köldbärarpumpen via menyn att gå kontinuerligt , och lufta bort luften ur expansionskärlet.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 08:54:59 »
Jag har inte läst allt ovan, men ditt vita expansionskärl sitter riktigt illa till för att fÃ¥ automatisk avluftning att funka. Du behöver pumpa runt vätskan via din borrmaskinspump och en  rejäl dunk eller liknande där du suger vätska utan luft i frÃ¥n botten.

Stäng av vp, stäng gröna ventilen, koppla in slangar och pump mm och gör dig redo för strid. TTT.
Öppna de små ventilerna och börja pumpa, det kan ta en halvtimme eller mer innan du är av med luften. Stäng ventilen för utloppet och öppna avluftning på toppen av expansionskärlet och låt vätskan fylla upp till hälften. Det skadar inte att bygga upp lite övertryck innan du är klar och stänger inloppsventilen.

Jag tror det finns fler inlägg om den här processen om du söker lite.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 09:15:43 »
Jo, den som monterat det där expansionskärlet borde få komma tillbaks och göra rätt.
Egentligen skall du ha en kraftigare pump för att lyckas fördriva all luft som finns i systemet.
Från är om du skulle ta dit någon som har en påfyllningspump gjord för det där jobbet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 09:47:19 »
Se till då att dom förlängar röret/flyttar upp expansionskärlet till
högsta punkten, då kan du fylla på själv sen som "DonPablo" beskriver.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #5 skrivet: 08 december 2021, 10:13:22 »
Problemet är att det inte hjälper att förlänga röret för att avluftning till kärlet skall fungera.
Uttaget till kärlet (även om det sitter lågt) skall vara på rörets "ovansida" på en liggande ledning för att luften som kommer i flödet skall hitta upp i kärlet på enklast möjliga sätt.
Visst kan det gå fylla vätska med kärlet på högsta punkt med uttaget placerat som nu, men du kommer att ha luft kvar i systemet ändå.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Krozer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #6 skrivet: 08 december 2021, 11:35:15 »
Tack för alla svar.  tummenupp
*
Jag tyckte ocksÃ¥ att expansionskärlet är sÃ¥ enormt korkat placerat.  >:(
*
Men undrar hur det skulle kunna sitta bättre till och vart det ska placeras eftersom rören in/ut går ju i taket..?
*
Jag tycker också att pumpen är i minsta laget för att pumpa runt medlet och få ur luften.? Sc:,h
*
Ska testa era tips och återkomma.
*
Ge gärna tips på vart expansions kärlet kan placeras för bästa sätt.
Hade det varit rätt placerat ifrån början så hade man ju troligen sluppit all luft i systemet..

Utloggad Krozer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #7 skrivet: 08 december 2021, 11:36:24 »
Du behöver inte pumpa in kb, du har ju expansionskärlet (lilla vita kärlet), häll i det. Ställ köldbärarpumpen via menyn att gå kontinuerligt , och lufta bort luften ur expansionskärlet.

Jag testade att fylla i lite, men får jag verkligen ut all luft när expansionskärlet är placerat så korkat..?

Utloggad Krozer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #8 skrivet: 08 december 2021, 11:38:57 »
Den här placeringen är ju inte den bästa för kärlet.  :-\

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #9 skrivet: 08 december 2021, 13:23:26 »
Jag hade begärt omdragning av köldbäraren. Varför har denna installatör dragit inkommande upp i taket för att därefter gå ned till den låga sidoanslutningen på pannan. Klart det samlas luft vid taket, i båda slangarna. Varför inte en direkt dragning direkt från yttervägg raka vägen till pannans sidoanslutning med expansionskärl på högsta punkt, någon meter över golvet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #10 skrivet: 08 december 2021, 14:03:14 »
Om de går förbi en dörr är det svårt, men annars håller jag med dig.
Jag skulle i vart fall gjort såhär, så att luften hittar upp i kärlet så enkelt som möjligt.
(Se bild)
För att bli av med sista luften så gjorde jag några gånger under de första månaderna som följer:

1. Starta och körde cirkpumpen för KB på maxfart.
2. På en av kulventilerna på inkommande KB-ledning stängde jag SNABBT av för att öppna igen mer eller mindre omedelbart - detta ger en tryckstöt i kollektorn som knuffar eventuella "luftbubblor" framför sig, sådana som samlats på högpunkter och inte följer med annars.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LUFTA OCH FYLLA PÅ KÖLDMEDIUM PÅ FIGHTER 1225
« Svar #11 skrivet: 08 december 2021, 22:40:22 »
Om de går förbi en dörr är det svårt, men annars håller jag med dig.

2. På en av kulventilerna på inkommande KB-ledning stängde jag SNABBT av för att öppna igen mer eller mindre omedelbart - detta ger en tryckstöt i kollektorn som knuffar eventuella "luftbubblor" framför sig, sådana som samlats på högpunkter och inte följer med annars.
Ja, jag tänkte på detta med eventuell dörr.

Även jag har kommit på iden med att stänga inkommande kulventil på köldbäraren SNABBT, vilket drar med sig luft. Men jag kände en viss oro att "tryckvågen slår" ganska hårt i köldpumpen. Kanske att det skulle kunna skada värmeväxlare. Men jag vet ej. Knepet fungerade även för mig.

I det aktuella fallet, om ändrad rördragning ej är möjligt, hade jag installerat ventiler för avluftning på köldbärarnas högsta punkt. Samtidigt som jag pumpat in köldvätska via expansionskärlet hade jag då öppna de nya luftningarna till det pyst färdigt, utan att ha cirkulationspumpen igång.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!