Smutsfilter på värmebärarsidan och köldbärarsidan är rensade men problemet kvarstår. Jag misstänker flödesproblem på köldbärarsidan. Så fort pumpen behöver dra på lite mer så går KB pumpen upp till 100% (VB pump brukar ligga på 30-50%) och ligger där konstant. Deltat då brukar ligga på 3-5 grader.
Hade en firma här som spolade tanken med citronsyra och det blev bättre. Det höll dock i sig endast en månad ungefär innan det succesivt blev sämre igen. Kan inte värma VVB mer än 47 gr på varmvatten laddning innan jag får hög kondensor in temperatur alarm. Får även problem med periodisk höjning.
Bara för klargörande, var det själva tanken (=utsidan av rörslingan) eller insidan av rörslingan i varmvattenberedaren som spolades? Är inte hemma på nibes loggar. Vad är värmebärare in och ut, varmvattentemperatur och hetgas?
Om du kollar i manualen så finns 2 dykrör långt ner på beredaren https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/22277/storage/MDIyMjc3LzAvbWFzdGVy