Förra helgen lossade vi ventilen och inspekterade, allt såg normalt ut.
Starta upp poolvärmen igen och körde upp temp på framledning till ca 40 grader, ingen värme läckte ut i radiatorkretsen.
Idag var jag ut och knappade runt lite i inställningarna, orsaken var att jag då vi stängde av poolvärmen för några veckor sedan drog ned börvärde för rumstemp till 13 grader.
Huset har ÄNDÅ varit varmt, runt 22-23 grader, jättemärkligt.
I alla fall så kollade jag på kurvan (kurva 7) och noterade att mintemp verkade ligga på 28 grader fram, mycket märkligt.
Knappade mig vidare till "Min framledningstemp" i menyn, och tro det eller ej, men det värdet var ställt på 28 grader.
Troligen default?
Jag kan i alla fall inte påminna mig om att jag ändrat på det värdet.
DÄR FINNS ALLTSÅ FÖRKLARINGEN till att det från tid till annan gått ut värme på radiatorerna i sommar, och troligen även förra sommaren!
Nu har jag ställt ned till 20 grader, och skall ställa ned ytterligare någon grad.
Hoppas och tror att problemet är löst.