Författare Ämne: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?  (läst 2868 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tias

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« skrivet: 21 november 2008, 22:58:40 »
Hej.

har efter många om och men fått en C6HT+ installerad ihop med en VBX.

När tempen hamnar under -4 grader utomhus drar den på eltillskottet har jag observerat.

Hellst skulle jag ju vilja att den inte kopplar in tillskottet men hur kopplar man bort det?
Har förstått att man i installationsmenyn under rubrik 8.1 kan ställa om tiden den väntar med att koppla in tillskottet men sedan finns en meny 8.2 "inställning av block. tillskott" som ej finns omnämnd i manualen men låter som om man kan stänga av eltillskottet i denna meny?

Någon som har några tips och råd?

Mvh Tias

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 08:09:43 »
Om du har en tillräcklig borra så kan man skruva upp timern till 240 min.
Blockerat tillskott, där ställer man in en utetemp. Är det varmare än inställt värde utomhus går ej elpatron in
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 09:38:15 »
Jag har en äldre version av reglersystem så det kan skilja men prova med meny 5.5.

En varning: Stänger man av tillskottet går det inte in om värmepumpen havererar, i alla fall inte på min pump, det är totalt avstängt under alla förhållanden så res inte bort vintertid med den inställningen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tias

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 11:51:48 »
Ok, då prövar vi med 240min samt anger ett gränsvärde på tempen där elpatronen inte får dra igång.

Det enda som händer är väl att pumpen inte orkar leverera värme i rätt mängd dvs det blir kallt inomhus i första hand, i andra hand blir varmvattnet lidande?
Har jag förståt det hela rätt?

Mvh Tias

Utloggad Cenit

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 01:59:41 »
Ikke helt rett, den vil prioritere varmtvann før varme i huset så bruker du mye varmtvann vil temperaturen i huset synke. Har selv koblet ut eltilskudd under meny 8 og med -3 ute går den 14 timer i døgnet og så lenge den klarer å holde temperaturen inne skal eltilskuddet ikke kobles inn.
« Senast ändrad: 23 november 2008, 09:29:50 av Cenit »
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.

Utloggad Wihlborg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 21:38:11 »
Hej

Har själv en IVT C6 HT plus men kommer bara in i kundmeny 1&2. Och varken meny 5 eller 8 finns med i dessa. Finns det en installatörsmeny på pannan och i så fall hur kommer jag åt den.

Wihlborg

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 13:28:12 »
Håll inne menyknappen tills det står "Acsess=service", ca 10 sekunder.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!