Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Allanfire skrivet 08 december 2010, 07:52:49

Titel: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: Allanfire skrivet 08 december 2010, 07:52:49
kan någon ge svar.....
Titel: SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: Lmf skrivet 08 december 2010, 08:12:08
Nu kan jag inte Nibe utan och innan men ett vanligt fel när man får hög returtemp är att cirkulationspumpen är för högt ställd.
Skriv vad du har för tempar i ditt system så kommer de som är mer insatta i Nibe produkterna nog att hitta vad som är fel.
Titel: SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: hokanp skrivet 08 december 2010, 08:16:20
Nu kan jag inte Nibe utan och innan men ett vanligt fel när man får hög returtemp är att cirkulationspumpen är för högt ställd.
Skriv vad du har för tempar i ditt system så kommer de som är mer insatta i Nibe produkterna nog att hitta vad som är fel.

Ska väl vara lågt ställd=litet flöde.
Öka din cirk.pump. med 1 steg.
Titel: SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 december 2010, 08:25:57
Nu kan jag inte Nibe utan och innan men ett vanligt fel när man får hög returtemp är att cirkulationspumpen är för högt ställd.
Skriv vad du har för tempar i ditt system så kommer de som är mer insatta i Nibe produkterna nog att hitta vad som är fel.

Ska väl vara lågt ställd=litet flöde.
Öka din cirk.pump. med 1 steg.

Minskar man hastigheten på cirkpumpen till radiatorerna så blir returen kallare.

En annan viktig sak är att se till att radiatorerna är korrekt instrypta och att ingen radiator kortsluter kretsen.
Titel: SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: Allanfire skrivet 08 december 2010, 08:31:35
kör jag på lägsta läget på cirkulation pumpen så blir diffen ca 10 grader
kör kurva 9 utan förskjutning och det är ca -15 ute bör värde är då 55grader och är värde är 49.6
men el patronen är igång hela tiden. 
Titel: SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: Lmf skrivet 08 december 2010, 08:54:23
För att förtydliga lite

det var inte cirkulationspumpen till radiatorerna jag menade utan laddpumpen.

Om laddpumpen går för fort kan det hända att den tar ned sig varmt vatten från VVM tillbaka ut till värmepumpen
Titel: SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: Allanfire skrivet 08 december 2010, 09:02:25
min är 15% på laddpumpen och den går på 15%  ska jag strypa flödet då. vad ska delta t vara vid -15
tack för ditt snabba svar
Titel: SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
Skrivet av: Zääta skrivet 11 december 2010, 09:12:50
Det står en del om hög retur temp i denna tråd:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29175.msg279350#msg279350 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29175.msg279350#msg279350)

//Zääta