Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 15 oktober 2024, 23:35:18 »Det med avluftare, den ska sitta på trycksidan av en pump. Flamco top är bra. Sen att få ut luften/gas är värre. Är det tex 22 mm eller 28 mm kopparör inne, så ska man bygga om en del. Sätta en så lång del som möjligt med förstoring på minst 50 mm och i den ändan som KB går ut. sätt avluftaren, det gäller att få ned farten på flödet så det nästan står still i den utvidgade delen. Infart ska vara upptill och utfart nertill på en sådan förstoring i ändarna. Kan med fördel göras av vad för sorts metall, koppar eller rostfritt. I förstoringen ska det innan den löds/svetsas ihop, läggas i ett ihoprullat rostfritt nät, som då ev microbubblor samlas på och när dom blir större så flyter dom upp i topp. Lämpligt är att ha en avstängningsventil mellan rör och avluftare om ett byte måste ske av någon anledning.
Edit, kan gå med en lite tank på ca 25 liter med infart upptill och utfart nertill, då stannar/flyter microbubblor/gas till topp där avluftaren sitter. Mycket lungt flöde blir det i tanken.
Edit, kan gå med en lite tank på ca 25 liter med infart upptill och utfart nertill, då stannar/flyter microbubblor/gas till topp där avluftaren sitter. Mycket lungt flöde blir det i tanken.