Det kan iofs vara nån termostatventil som inte orkar stänga riktigt... Då kan det bli ett hemskt ljud och vibrationer.Det utesluter du på nån minut, bara att öppna alla termostater. Även den på golvvärme kan ställa till med detta.Senast jag blev ute för det var i går!Det vibrerade vid en vp så man kände det på rören. Då går jag in i garaget hörde direkt att det var termostatventilen på golvvärmen.Det beror på för högt pumptryck, men det vill vi ha här pga av kulvert till huset och dåligt flöde där...
Ser lite dåligt på bilden, men ska inte flexslangarna sitta direkt i VP:ns anslutningar?Jag tycker det ser ut som om det sitter långa kopparrör i VP . Om dessa sitter fast i ett svep i väggen så får du ut ljudet där.
Citat från: Offroad skrivet 17 februari 2010, 15:22:46Ser lite dåligt på bilden, men ska inte flexslangarna sitta direkt i VP:ns anslutningar?Jag tycker det ser ut som om det sitter långa kopparrör i VP . Om dessa sitter fast i ett svep i väggen så får du ut ljudet där.Från VP går det ut kopparrör, sen övergår de till flexslang.
Varför sitter inte flexslangen närmast VP? Där gör den mest nytta.