Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Thermia D6 gÃ¥r in med tillskott vid -8 efter installation av fläktkonvektor?  (läst 1505 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad elakasmen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Jag har efter en tillbyggnad utav vinterisolerat uterum fått installerat en stor fläktkonvektor. Då denna installerades togs också bort en gammal radiator. Systemet fungerade utan att tillskottet gick till tidigare ända upp till -18 ca, men nu går det till redan vid minus 8.
Pumpen är installerad 2004 på ett enrörssystem, där fläktkonvektorn anslöts som en loop på värmekretsen, alltså inte i serie på returen.
Rörmokaren talade om att det kunde bli aktuellt att strypa flödet till fläktkonvektorn, men idag sitter bara kulventiler till den anslutningen.
Är det någon som har erfarenhet av eventuella justeringar för att optimera en krets med en fläktkonvektor?
Bara att acceptera att effektuttaget är större och att inte anläggningens dimension räcker till?

Borrhålet är runt 100 meter djupt ca.

Jag är verkligen dåligt insatt i pumpens inställningar och de justeringar som kan vara lämpliga

Så här såg det ut i morse:
Nr   IngÃ¥ngssignal   Värde   Trend   Status
    RUM   20,8 °C   1   
0   Utetemperatur   -10 °C   1   
2   RUM_dec   0       
3   RUM bör   18 °C       
5   Framledning   42 °C   1   
6   Returledning   33 °C   1   
7   Varmvatten   50 °C   1   
8   Brine UT   -4 °C   1   
9   Brine IN   0 °C   1   
10   Kyla   -40 °C       
11   Temperatur Kurva 2 / Pool   0 ºC       
12   Ström   0 Amp       
13   Tillsatsvärme 3kW   TILL       
13   Tillsatsvärme 6kW   FRÃ…N       
14   Ã–nskad framledning   48 °C       
15   FLcal2   47 unit       
16   Brinepump   Till       
16   Kompressor   Till       
16   Cirk.pump   Till       
16   VXV varmvatten   0       
16   ELsteg2 TV   0       
16   Shunt -   0       
16   Shunt +   0       
16   ELsteg 1 OLJA   Till       
17   Shuntgr. -   0       
17   Shuntgr. +   0       
17   Shunt kyla -   0       
17   Shunt kyla +   0       
17   Aktiv kyla / Pool vxv.   0       
17   Passiv kyla   0       
17   Larmrelä   0       
18   outPWM   0 unit       
19   Högtryckspressostat   normal       
19   LÃ¥gtryckspressostat   normal       
19   Motorskydd   normal       
19   LÃ¥g Köldbärartemperatur   normal       
19   LÃ¥gt flöde köldbärare   normal       
20   Utegivare   normal       
20   Framledningsgivare   normal       
20   Returledningsgivare   normal       
20   Varmvattengivare   normal       
20   Rumsgivare   normal       
20   Ã–verhettningsskydd Elpatron   normal       
20   Fel Fasföljd   normal       
21   STATUS1   0       
22   BEHOV   208       
23   Tryckrör   72 °C       
25   Integral   -578 °/min   1   
26   Integral_MSD   2 unit       
27   clk_driftVV   151 unit       
28   clk_startVP   0 unit       
29   Program version   8       
30   clk_HOUR   13 unit       
31   clk_DAY   10 unit       
32   clk_VVstop   0 unit       
50   Ã„ndra Önskad Rumstemp   19 °C       
51   Ã„ndra Driftsläge   AUTO       
52   Ã„ndra Värmekurva   45 °C       
53   Värmekurva Min   25 °C       
54   Värmekurva Max   55 °C       
55   Kurva 5   4 °C       
56   Kurva 0   2 °C       
57   Kurva -5   2 °C       
58   Värmestopp   23 °C       
59   Sänkning   2 °C       
60   Rumfaktor   3 PÃ¥verkan       
61   Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35)   40 °C       
62   Kurva 2 Min   10 °C       
63   Kurva 2 Max   55 °C       
64   E_kk_MIN2   0 unit       
65   E_kk_MAX2   0 unit       
66   Utestopp   0 °C       
67   E_kk_MAX2   60 unit       
68   Varmvattenstart (29°C = OFF )   44 °C       
69   Varmvattentid   40 min       
70   Värmetid   20 min       
71   Intervall Toppvärme   14 dagar       
72   Stopptemperatur Toppvärme   60 °C       
73   Integral start VP   60 °/min       
74   Hysteres VP   7 °K       
75   Max returledningstemp.   48 °C       
76   Minsta startintervall VP   20 min       
77   Min Brinetemp.   -15 °C       
78   Ã–nskad temperatur kylkrets.   16 °C       
79   Integral start TS   60 °/min       
80   Hysteres TS   15 °K       
81   Max steg TS   2       
82   Max ström (med effektvakt)   20 A       
83   Shuntperiod samtliga shuntar   60 s       
84   Stopptemp. TS vid Varmvatten   60 °C       
85   MAN2   0 unit       
86   Dt_larmOFF   0 unit       
87   SprÃ¥k   Svenska       
88   SERV_FAS   0 unit       
89   E_grund   0 unit       
90   Reset drfttid   Nej       
91   Kalibrering utegivare   0 °K       
92   Kalibrering framledningsgivare   0 °K       
93   Kalibrering returledningsgivare   0 °K       
94   Kalibrering varmvattengivare   0 °K       
95   Kalibrering köldbärare ut   0 °K       
96   Kalibrering köldbärare in   0 °K       
97   System   0       
98   Nodeadress   2       
99   Loggtid   1 min       
100   BrineT_in   3 unit       
101   BrineT_ur   3 unit       
102   EintervTV_3H   0 unit       
103   EintervTV_D   1 unit       
104   Drifttid värmepump   -16465 h   1   
105   Dvp_MSD1   1471 unit       
106   Drifttid tillsatsvärme 3kW   2565 h   1   
107   Dts_MSD1   10762 unit       
108   Drifttid varmvatten   7722 h   1   
109   Dvv_MSD1   30 unit       
110   Drifttid passivkyla   0 h       
111   Dpas_MSD1   0 unit       
112   Drifttid aktivkyla   0 h       
113   Dact_MSD1   -18176 unit       
114   Drifttid tillsatsvärme 6kW   185 h   1   
115   Dts2_MSD1   21248 unit       
116   GrafCounterOffSet   -16136 unit       

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Hei,

Kan du øke hastighet på framledning CP, eller surrer den allerede på full speed ?
Du kan få ut 20-30% mer effekt dersom du monterer inn en frekvensomformer. En vanlig scroll kompressor kan kjøres på 70Hz. Jeg var i samme situasjon som deg for noen år siden, og valgte å montere frekvensomformer som ble regulert med en PID regulator, slik at jeg fikk mer effekt ut av min VP. Det er 5 år siden jeg ombygget min VP, og det har vist seg og være en god investering jeg gjorde med å installere frekvensomformer. Alternativet mitt var å bytte til en større VP.

En annen ting som er viktig i denne saken er at varmevekslerne blir tilsmusset etter en del års drift. Jeg er rimelig sikker på at du kan få ut mer effekt av din VP med å få renset varmevekslerne.
« Senast ändrad: 04 december 2017, 12:15:21 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Lite högt delta på framledning/retur, annars ok. Pumpen är lite klen efter att du byggt ut o installerat fläkten. Minska på värmen i uterummet eller acceptera lite elpatron e de enklaste du kan göra. Du har lite grunt borrhål för en större vp. Isolera mera är ju även en bra investering.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det går att strypa med kulventil, fast det är inte optimalt.
Jag skulle strypa ner flödet över fläktkonvektorn så att :dt: över denna blir högre än för övriga grejer på systemet.
Hur varmt vill du ha i uterummet?
Sen är :dt: över värmepumpen lite hög, öka cirkpumpens fart eller rensa smutsfiltret?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det går att strypa med kulventil, fast det är inte optimalt.
Jag skulle strypa ner flödet över fläktkonvektorn så att :dt: över denna blir högre än för övriga grejer på systemet.
Hur varmt vill du ha i uterummet?
Sen är :dt: över värmepumpen lite hög, öka cirkpumpens fart eller rensa smutsfiltret?
Inget bra att strypa med en kulventil längre tider , teflonet äts upp av turbulensen som blir i ventilen och går sönder
en kortare tid för prov går

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Inget bra att strypa med en kulventil längre tider , teflonet äts upp av turbulensen som blir i ventilen och går sönder
en kortare tid för prov går

Vill pÃ¥stÃ¥ att flödet i ett radiatorsystem inte är sÃ¥ högt att detta är nÃ¥n större fara.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
hur är temperaturen i uterummet i dag?
Mät upp deltat på konvektorslingan,
Vet inte var du har för fläktkonvektor men den jag har monterat hos mig har termostat så jag kan justera tempen jag vill ha.
Utan termostat så blir det alldeles för varmt då fläktkonvektorn behöver en mycket lägre värmekurva än radiatorerna.
tex utan termostat vid 0 grader ute så är det 18grader i rummet, vid -5 är det 21 grader och vid -10 är det 24 grader.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!