Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« skrivet: 09 februari 2010, 12:00:19 »
Precis installerat en IVT Premiumline x11 och köpt till det hutlöst dyra IVT@home, sitter och snider på ett eget interface till pc'n.
Har kollat lite på kommunikationsinterface och kommunikationen.
PÃ¥ interfacet sitter det en PIC18F248 processor (som kan prata CAN-bus).
Kollar jag på kommunikationen så verkar den vara händelsestyrd, dvs man behöver inte fråga efter paket, dessa kommer automatiskt.

Min slutsats är att kommunikationsinterfacet är någon slags omvandlare från CAN-Bus till RS232.

Är det någon som har koll på om det går att ansluta en generell canbus>usb/rs232/ethernet omvandlare?
Hur i hela världen skriver man tillbaka värden till X11'an?

//Tobias
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 21:36:46 av Despo »
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 23:02:59 »
Är det CAN så bör ju en CANalyzer som tex Kvaser säkerligen kunna användas. Men jag tror inte de är så billiga och du måste ändå få hjälp med att avkoda data.

Har man tur så kör de CANopen och då vet man ju iaf vad som är data som är nått av intresse och vad som bara är adress och stoppbitar m.m.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 23:43:40 »
Jag kan inget om programmering, har du kollat den här länken om det fin något matnyttigt.
http://rago600.sourceforge.net/

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2010, 00:34:35 »
Jo jag har kollat RAGO600 sidan... Men dom har bytt protokoll...
Börjar förstÃ¥  hur det fungerar, har bara lite problem med flyttalsberäkningarna...

Sedan är ju frågan om man kan skriva parametrar också?
Någon som vet om IVT/Installatör kan gå in fjärr och ändra i värmepumen?

//Tobias
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2010, 07:10:19 »
Jo jag har kollat RAGO600 sidan... Men dom har bytt protokoll...
Börjar förstÃ¥  hur det fungerar, har bara lite problem med flyttalsberäkningarna...

Sedan är ju frågan om man kan skriva parametrar också?
Någon som vet om IVT/Installatör kan gå in fjärr och ändra i värmepumen?

//Tobias
Hej Tobias
Jag tror inte att de kan gå in på distans och ändra men är inte helt säker på detta.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010, 21:35:15 »
Ok.. Har försökt analysera beräkningen på temperaturvärden mm..

Jag får in 0-783 vilket motsvarar 195-0°C värdena är INTE linjära..
Finns det något matematiskt snille som kan översätta till formel?

Bifogar en kurva.

Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad Izze2000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2010, 21:47:47 »
Ok.. Har försökt analysera beräkningen på temperaturvärden mm..

Jag får in 0-783 vilket motsvarar 195-0°C värdena är INTE linjära..
Finns det något matematiskt snille som kan översätta till formel?

Bifogar en kurva.



Hejsan,

Verkar lite skumt, men om du kan införa datat i Excel så är det ganska lätt att göra en kurvanpassning.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2010, 22:17:17 »
Det är inget skumt med hur flyttalet representeras som gör att kurvan blir olinjär om du tolkar det fel?
Btw, hur lyckades du får den att visa värden över hela mätområdet, lös givare i isvatten och varmluftspistol eller?

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2010, 07:22:21 »
Det är inget skumt med hur flyttalet representeras som gör att kurvan blir olinjär om du tolkar det fel?
Btw, hur lyckades du får den att visa värden över hela mätområdet, lös givare i isvatten och varmluftspistol eller?

//Magnus

Hehe... Skrev en liten programsnutt som "emulerar" pumpen mot statlink och gjorde (för hela skalan) 1024 mätningar.
Nu har jag iaf. lagt in hela tabellen i mitt kommunikationsprogram... Så jag skiter helt enkelt i att beräkna...

//Tobias
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 07:24:08 av Despo »
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2010, 18:47:34 »

Hehe... Skrev en liten programsnutt som "emulerar" pumpen mot statlink och gjorde (för hela skalan) 1024 mätningar.
Nu har jag iaf. lagt in hela tabellen i mitt kommunikationsprogram... Så jag skiter helt enkelt i att beräkna...

//Tobias

Brute Force metoden alltsÃ¥  Thumbsup

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2010, 01:30:59 »
Ok då har man kommit en bit på väg...

Har knackat lite på programmet, det blir modulbaserat så att man kan lyfta in fler drivrutiner (dll'er) vart efter mitt system växer.
Har nu kommunikation mot X11/x15.
Min värmemängdsmätare kan ju prata m-bus så det kommer senare, likaså 1-wire.

Har nu uppe samma info från pumpen som finns i Statlinkprogrammet, fast i en dynamiskt uppdaterad html-sida (via ajax).

Då jag jobbar med SCADA system till vardags så har jag ritat en flödesbild (i iFix) och jobbar nu med en liten kodsnutt som exporterar grafiken till xaml (silverlight) denna skall oxå uppdateras vi ajax.

Skickar länk när det är klart att surfa in och kolla!

 studs

Ha det!

//Tobias
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2010, 01:04:39 »
Dåså då är den första delen klar (Kanske måste lägga på lite extra felhantering och så.. lite senare).
Allt går att animera (inklusive rören) tex. VV rören blir gråa vid värmedrift...
Har man silverlight installerat så är det bara att surfa in och prova på http://83.227.218.13 (Hoppas jag fick brandväggen öppnad bara..)

För er som saknar silverlight / inte vill installera, bifogas bild på härligheten.

//Tobias
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad macki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
    • Status pÃ¥ IVT Greenline HT9
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2010, 21:10:02 »
Despo: Snyggt  studs

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2010, 22:39:17 »
Tack!

Ska försöka byta silverlight mot flash/svgweb.... Det är ju inte så många som har silverlight...

//Tobias
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

Utloggad Despo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
    • Värmepumpen
Silverlight borttaget....
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2010, 02:43:01 »
Insåg ganska snabbt att silverlight inte har slagit igenom riktigt ännu... huvuddunk
Har bytt interfacet till SVGWEB dvs: Man använder Adobe  Flash och Javascript för att "emulera SVG grafik".

Så nu bör det funka så länge man har javascript aktiverat och flash 9.0 eller nyare.

Check it out >> http://83.227.218.13

Komentarer?
Ritat fel?
Något som saknas (förutom larm och kurvor)?

//Tobias
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 02:46:41 av Despo »
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren