Blev tillsagd att rengöra partikelfiltret på min värmepump (IVT Greenline HT Plus C) för att åtgärda ett fel. Problemet är att jag ingen stans i manualet ser en bild på var det nämnda filtret sitter på den modellen. Någon som kan tipsa?
-
Är det filtret på varma eller kalla sidan?
Förmodligen är det en filterball som ser ut ungefär som på bilden. Filtret sitter utanför pumpen, nånstans på radiatorstammen eller brineledningen. Det som sitter på brineledningen sitter säkerligen inbyggt i en låda av isoleringsmaterial.
(http://www.rorprodukter.se/katbilder/Filterball.jpg)
För att rengöra filtret så vrider man handtaget 90 grader (efter att ha stängt av VP'n) och skruvar bort den stora muttern. Själva silen sitter sen med en låsring och tas ut med en vanlig rak låsringstång.
-
Tack, ändå lite osäker. Det sitter något sådant utanför värmepumpen ovanpå, men den har ett blått handtag. Inuti finns inget liknade. Tror den sitter på tillbaka vägen för vattnet ( är det kalla sidan?). Mitt problem var att elpatronen felmeddelar och slår av direkt.
-
Filtret skal sitta utanför pumpen nånstans på radiatorstammen, så det är nog det du har hittat (handtagen finns i flera snygga färger).
Med kalla/varma sidan menar jag brine resp raditorsystemet.
-
Ok, Tack. Jag får helt enkelt våga göra det :-)