Författare Ämne: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd  (läst 1987 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Björnes

  • Gäst
Björnes
IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« skrivet: 08 juli 2016, 13:47:20 »
Hej,

Pannan stannade för någon vecka sedan, motorskydd utlöst på MB2.
Det roliga är att pumpen går ändå (har den inställd på att snurra konstant och inte med pannan).
Men när jag går in i menyn och ska handköra den (trots att den redan är igång) så får jag motorskydd utlöst.
Likaså om jag försöker starta pannan så gnäller den på motorskyddet.
Pumpen snurrar (öppnade o kollade in). Det låter också från den och om jag byter lägen på den så stannar den o startar vid nästa läge.


VAD i hela friden är det som spökar..

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2016, 13:50:31 »
Provade nyss att stänga av kont. drift och får likaså motorskydd utlöst när pannan ska gå igång.

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2016, 14:00:19 »
Nu märkte jag att KBP går hela tiden, oavsett om jag sätter i menyn att den ska gå med pannan.
Endast om jag slår från strömmen till pannan så tystnar den.

Det har fungerat ypperligt sedan jag satte in det i September så man undrar ju vad som har hänt bara sådär.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2016, 14:02:04 »
Motorskyddet är väl till brinepumpen? Är du säker på att det är den som är ställd på att snurra konstant och inte cirkpumpen till värmesystemet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2016, 14:09:04 »
Motorskyddet är väl till brinepumpen? Är du säker på att det är den som är ställd på att snurra konstant och inte cirkpumpen till värmesystemet?

Jag satte båda pumparna på att snurra med komp. Då tystnade VB pumpen men KBP snurrar fortfarande.
Endast när jag bryter strömmen helt så stängs KBP av.
Inte ens om jag trycker OFF på pannan så stannar den.

Hur är det möjligt att den nu verkar ha konstantström, jag vet inte om det har varit så hela tiden men pannan har ju inte varnat för motorskydd innan så något har ju hänt, men vad?

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2016, 14:29:09 »

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2016, 14:40:00 »
Nu har jag kommit underfum med varför pumpen gick hela tiden, den hade egen matning (misstag när det kopplades in)
Så det är löst så långt.

Men problemet kvarstår, när jag går in o handkör pumpen så får jag motorskydd utlöst, men pumpen börjar ändå snurra?

Varför i hela friden varnar den?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2016, 15:01:29 »
Kan det inte vara så att pumpens egna matning är kopplad utanför motorskyddet så när VP'n vill starta den så tror den att nåt är fel eftersom det inte går nån ström till den? Jag vet inte om motorskyddet är så intelligent att det larmar när det inte går nån ström, men kanske? Eller så kanske man inte har anslutit motorskyddet alls till larmingången?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2016, 15:03:21 »
Kan det inte vara så att pumpens egna matning är kopplad utanför motorskyddet så när VP'n vill starta den så tror den att nåt är fel eftersom det inte går nån ström till den? Jag vet inte om motorskyddet är så intelligent att det larmar när det inte går nån ström, men kanske? Eller så kanske man inte har anslutit motorskyddet alls till larmingången?


I modellerna 11-17 kW fi nns ett inbyggt motorskydd i pumpen.


Jag öppnade upp så gott jag kunde men där fanns inget man kunde ställa :/

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2016, 15:18:51 »
Har även öppnat o känt så pumpen snurrar lätt, så den är inte kärvad heller.

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2016, 15:33:14 »
Tydligen fler som råkat ut för liknande o då har det behövts en ny styrbox.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53865.0

Beställde en ny box, fick returnera den om det inte var felet. 3700kr inkl moms o frakt. Knappast gratis.

Om man kunde lite om el så hade det nog gått att lura pannan men el,, det är fel för mig :/

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2016, 19:19:02 »
Bytte styrboxen, samma fel kvarstår.

Vad kan det vara? Plintkort eller kan det vara KBP? Borde ju inte vara det när den snurrar som den ska?

 dontknow

Björnes

  • Gäst
Björnes
SV: IVT E14 problem med KBP mb2 motorskydd
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2016, 20:11:54 »
Löste problemet genom att ta bort bygeln mellan plintarna fas ut till pump och mb2.
La en bygel från inkommande L3 till Mb2 på kortet.

Nu rullar pannan igen.
Ska ta och ringa något på IVT och fråga varför det är ett problem med motorskyddet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!