Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Msystad skrivet 01 februari 2024, 18:58:47

Titel: Thermia ATEC HP 6. Rörmokaren sliter sitt hår.
Skrivet av: Msystad skrivet 01 februari 2024, 18:58:47
Värmepumpen hade problem att generera värme under 2 dagar. Se bild. Efter 2 dagar löser jordfelsbrytare. Slår av utedelen då kan jag återställa jordfelsbrytaren. 2 veckor har gått. Rörmokaren har kollat allt. Bytt kretskort. Kopplat från värmekablarna. När han kopplar in 3:e fasen på kompressorn så löser jordfelsbrytare ut. Vid mätning så får han inget fel på kompressorn. Några idéer.
Titel: SV: Thermia ATEC HP 6. Rörmokaren sliter sitt hår.
Skrivet av: Rickard skrivet 01 februari 2024, 19:54:33
Han måste nog använda en megger för att kunna felsöka kompressorn.
Bättre ta dit en elektriker för det.
Titel: SV: Thermia ATEC HP 6. Rörmokaren sliter sitt hår.
Skrivet av: Dymo450 skrivet 02 februari 2024, 10:10:56
Varför ha jordfelbrytare inkopplad alls till värmekällan/värmepumpen?
Om man ändå vill koppla in jordfelsbrytare till värmepumpen rekommenderas en separat sådan för värmepumpen.
Jordfelsbrytaren ska vara avsedd för brand, d.v.s. 300mA
Titel: SV: Thermia ATEC HP 6. Rörmokaren sliter sitt hår.
Skrivet av: Rickard skrivet 02 februari 2024, 15:25:12
Håller väl inte helt med om det.
Värmepumpen är ju något som är byggt av stål och som människor enkelt kan komma i kontakt med.
300 mA skydd skyddar inte mot död om någon skulle komma åt höljet och vara bra jordad, som man är utomhus.
Kanske inte är olagligt att göra som du säger, men jag skulle nog inte rekommendera det publikt. (Säger en som inte har jordfelsbrytare på värmepumpen)
Titel: SV: Thermia ATEC HP 6. Rörmokaren sliter sitt hår.
Skrivet av: Msystad skrivet 06 februari 2024, 10:24:03
Tack för svaren. Här händer det saker. Rörmokaren fick in 400 volt på fel ställe i VP. Det small rejält. Cirkulationspumpen och kretskort rök. Dom har har han nu bytt. Så nu är vi tillbaka på ruta noll. En megger äger ej denna firma. Vågar ej byta kompressorn. Detta pgr att försäkringsbolaget kanske inte hittar något fel på den gamla kompressorn. Nu inne på tredje veckan.
Titel: SV: Thermia ATEC HP 6. Rörmokaren sliter sitt hår.
Skrivet av: HBerggren skrivet 06 februari 2024, 14:44:13
Är det inte dags att få dit en elektriker? Fråga ordentligt så det är en som kommer prestera i värmepumpsmiljö.
Titel: SV: Thermia ATEC HP 6. Rörmokaren sliter sitt hår.
Skrivet av: Msystad skrivet 06 februari 2024, 18:45:53
Elektriker anlände. Konstaterade på ett par minuter att kompressorn var kass. Jag trodde att rörmokaren hade kompetens som gällde hela maskinen. Snart 3 veckor med stopp plus 3 långa besök av rörmokare och utbränd innerdel. Ett liten instrument som skickade in 500 volt gav svaret.