Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frikyla! => Ämnet startat av: Hastings skrivet 21 november 2015, 13:14:36

Titel: bypass eller inte ?
Skrivet av: Hastings skrivet 21 november 2015, 13:14:36
Hej  Är det nån som kan svara på om det behövs bypass ?
Håller just på att installera en Frico SL 1000  fläktkonvektor.  Den kommer med tvåvägsventil men i manualen finns bypass som alternativ me utan att man kommenterar när det är bästa driftsfallet.http://www.frico.se/globalassets/documents/documentation/67119.pdf.

Så småningom kommer systemet att bestå av  ytterligare 2 fläktkonvektorer och en luft/vätska värmevxl föe värmeåtervinning. Värmeåtervinning kommer att  gå stora delar om året och anslutas innan värmepumpen som ett delflöde  för att höja ingående temperatur.
 Som det är nu är enheterna paralellkopplade . Det blir ca 60 m 22 mm rör och totalt 10 90 graders böjar. Några problem med tryckfall?

Titel: SV: bypass eller inte ?
Skrivet av: cougar skrivet 21 november 2015, 17:25:22
Det beror ju lite på hur du styr systemet i övrigt, startar cirkpumpen från fläktkonvektorn samtidigt som ventilen öppnar behöver du ingen by-pass.
Går cirkpumpen kontinuerligt och ventilen i fläktkonvektorn stänger så kommer ju pumpen att gå mot stängd ventil, inte jättebra lösning, i så fall skulle jag montera by-pass.
60m 22 rör och tre fläktkonvektorer på stammen.... jag skulle nog gå upp lite i dimension där..
Titel: SV: bypass eller inte ?
Skrivet av: Hastings skrivet 26 november 2015, 13:27:02
Tack Cougar
Jo  nu las rören för några år sedan  under golv mm. Sedan dess har mina ambitioner vuxit.....svårt att byta nu,  får köra å se . Sannolikt får ett centralt relä starta pumpen ifrån nån av dessa enheter. Finns det nån risk att ställdonet släpper igenom flöde till fancoilen om den monteras utan bypass om det cirkulerar i systemet eftersom en annan enhet har begärt pumpstart ? ? IOF går ju inte fläkten i det driftsfallet
Titel: SV: bypass eller inte ?
Skrivet av: cougar skrivet 26 november 2015, 17:01:05
Nej, är ventilen stängd så blir det inget flöde genom konvektorn.
De flesta konvektorer går att ställa in så ventilen öppnar och fläkten startar samtidigt
Titel: SV: bypass eller inte ?
Skrivet av: Hastings skrivet 28 november 2015, 10:58:15
Tack Cougar
Den här fläktkonvektorn från Frico är en stand alone unit  som styr sig själv (pid). Har steglös fläkt och startar även cirkulationspumpen.  Det kommer att ta ett tag innan anläggningen är i drift ,planen var att  installera ytterligare en fläkt på nedre plan i vår och så småningom ett mindre kylrum och vinlager och sist värmeåtervinning på frånluft. Kommer att återkomma med mer när jag ser hur det fungerar.