Det är väl där problemet ligger - framledningstempen går upp utan att varmvattnet blir speciellt varmt. Nu har jag en stopptemp på 43°C och när den nås ligger BT2 på 59°C. Lite på gränsen alltså. Och 43°C är väl inte jättevarmt (två grader under det som kallas ekonomiläge). Värderna skulle då tyda på dålig värmeöverföring.
F1226 har slingladdad beredare och stopptempen mäts av givare långt ner det sitter även en givare i toppen men den används endast för visning.
I så fall visar båda tempgivarna på VVB fel.Det kan också vara så att de inte är riktigt instoppade i dykrören.
Om man jämför med temperaturkondensor (BT12) så tyder allt på att varmvattengivarna inte visar OK.Kan ha varit så att de råkat rycka i trådarna till dessa då kondensorn byttes så att de halkat ut eller lossnat?Du måste nog öppna din värmepump och lokalisera givarna.
Frågan är om kondensorn hade "rasat"?Böts den pga hp-larmen dvs att den skulle vara igensatt på värmebärarsidan?Att larmet fanns innan och dessutom kommer mer frekvent låter som inte det var problemet.Böts/sattes det dit torkfilter vid byte kondensor?Kan mycket väl vara för mycket köldmedia ifyllt vid bytet av kondensor också.