Din beter sig exakt som min gjorde dom första 100 kompressortimmarna efter att jag bytte chipen.Jag höll på exakt som du o mixtrade med inställningarna.Sedan vart jag sur och gav f...n att pilla.Då vart anläggningen glad och funkar som det ska därefter.Nu kan det ju även vara så att att igensatta filter har fått logiken att få fnatt.
Citat från: gumse skrivet 21 februari 2010, 22:25:29Citat från: kullabacken skrivet 21 februari 2010, 22:01:02Citat från: gumse skrivet 21 februari 2010, 21:37:53Om allt funkar som det är tänkt, så kommer tempen i övre pannan sjunka pga 0kw och då borde shunten börja stänga mot rakt upp (kl.12) för att ta värmen från den nedre pannan?det är inte så att om du inte får varmare i övre pannan, så kommer inte shunten att stänga så att den kan ta värme från undre tanken, och nollställa fördröjningen!?shunten vet väl inte att det är varmare i den nedre tanken!Det är styrenheten i EcoElen som sköter hela ruljansen.Det är den som har alla givare, temp övre panna, undre panna framledning, v/p in/ut, micro brytare i shunten ect.Utifrån programkoden och alla värden styr den shunten. Detta kan ses på andra sidan i aktuell driftinfo, där kommer det små meddelande när han styr shunten,typ "öpnnar" (=motsols) eller "stänger" (=medsols).Problmet är att vi vet inte exakt vilka parameterar de har tagit med i programmet.Och vi vet inte exakt vad shunten gör när den står i olika lägen.För mig vore det logiska, att om det finns varmare vatten i den nedre pannan så skalldet användas i första hand, för att hålla nere temperaturena för värmepumpen, och för att minimera tillskots elen.Ps. Var tvungen att lägga till den övre pannan igen. Har -19 nu och jag behöver 6+6kw för att hålla värmen. skall prova när det blir varmare igen. dsjag tror att shunten enbart styrs av framlednings börvärde, får den inte upp temperaturen till börvärdet så fortsätter den att öppna.den har en micro brytare som förhindrar att den öppnar mot övre tanken. shuntfördröjningen.övre tankens börvärde är 7 ºC över framlednings bör, just för att shunten ska stänga och gå över till undre tanken. och shuntfördröjningen nollas.
Citat från: kullabacken skrivet 21 februari 2010, 22:01:02Citat från: gumse skrivet 21 februari 2010, 21:37:53Om allt funkar som det är tänkt, så kommer tempen i övre pannan sjunka pga 0kw och då borde shunten börja stänga mot rakt upp (kl.12) för att ta värmen från den nedre pannan?det är inte så att om du inte får varmare i övre pannan, så kommer inte shunten att stänga så att den kan ta värme från undre tanken, och nollställa fördröjningen!?shunten vet väl inte att det är varmare i den nedre tanken!Det är styrenheten i EcoElen som sköter hela ruljansen.Det är den som har alla givare, temp övre panna, undre panna framledning, v/p in/ut, micro brytare i shunten ect.Utifrån programkoden och alla värden styr den shunten. Detta kan ses på andra sidan i aktuell driftinfo, där kommer det små meddelande när han styr shunten,typ "öpnnar" (=motsols) eller "stänger" (=medsols).Problmet är att vi vet inte exakt vilka parameterar de har tagit med i programmet.Och vi vet inte exakt vad shunten gör när den står i olika lägen.För mig vore det logiska, att om det finns varmare vatten i den nedre pannan så skalldet användas i första hand, för att hålla nere temperaturena för värmepumpen, och för att minimera tillskots elen.Ps. Var tvungen att lägga till den övre pannan igen. Har -19 nu och jag behöver 6+6kw för att hålla värmen. skall prova när det blir varmare igen. ds
Citat från: gumse skrivet 21 februari 2010, 21:37:53Om allt funkar som det är tänkt, så kommer tempen i övre pannan sjunka pga 0kw och då borde shunten börja stänga mot rakt upp (kl.12) för att ta värmen från den nedre pannan?det är inte så att om du inte får varmare i övre pannan, så kommer inte shunten att stänga så att den kan ta värme från undre tanken, och nollställa fördröjningen!?shunten vet väl inte att det är varmare i den nedre tanken!
Om allt funkar som det är tänkt, så kommer tempen i övre pannan sjunka pga 0kw och då borde shunten börja stänga mot rakt upp (kl.12) för att ta värmen från den nedre pannan?
visst men det ska normalt vara varmare i den övre tanken. om man inte stängt av el-patronen så har den ett börvärde 7 ºC över framledningsbör. därför öppnar den till övre tanken, på en tro att det är varmare där..så ha el patronen aktiv och se hur den sköter sig då... sen ska du ställa shuntfördröjningen så högt som möjligt, utan att temperaturen sjunker inne.
hej..kan inte vara så att framledningsgivaren har dålig kontakt eller sitter fel?
Citat från: kullabacken skrivet 21 februari 2010, 19:38:38hej..kan inte vara så att framledningsgivaren har dålig kontakt eller sitter fel?Jo såklart, så måste det ju va. ThumbsupKollade mina siffror nu.När jag kör med spärrad shunt så diffar det inget på framledning och vp-in, samtidigt som jag håller tempen i huset!Helt orimligt, någon säkning måste det ju va med -5 ute.exshunt kl-12Framledn 42 (53)p. nedre 45 (55)vp in/ut 42/45här borde ju fram ledningen ligga på strax under 45 och inte 42!Tack för hjälpen!
Citat från: gumse skrivet 23 februari 2010, 03:31:19Citat från: kullabacken skrivet 21 februari 2010, 19:38:38hej..kan inte vara så att framledningsgivaren har dålig kontakt eller sitter fel?Jo såklart, så måste det ju va. ThumbsupKollade mina siffror nu.När jag kör med spärrad shunt så diffar det inget på framledning och vp-in, samtidigt som jag håller tempen i huset!Helt orimligt, någon säkning måste det ju va med -5 ute.exshunt kl-12Framledn 42 (53)p. nedre 45 (55)vp in/ut 42/45här borde ju fram ledningen ligga på strax under 45 och inte 42!Tack för hjälpen!Jag har precis samma fenomen, det diffar ca 2 grader mellan nedre panna och vad den kan leverera i max framledning med spärrad shunt... Kanske ska kolla filtret....
Hej GumseEn dum fråga kanske, men är du säker på att installatören monterat dina givare på rätt rör?Jag hade själv problem i höstas som visade sig bero på att min installatör monterat framledningsgivaren på VPin... Detta fick till följd att systemet "trodde" att jag hade typ 47 ºC i framledningstemp och därför ströp shunten helt. I själva verket var framledningen kall, men VPin var mycket riktigt 47 ºC.När jag tittar på dina värden tidigare i tråden tycker jag att dina värden på framledningen och VPin ligger väldigt nära varandra, så det kanske är värt att kolla.Det skulle ju också förklara din extrema diffar mellan VPut och VPin./Nickan
GUMSE.vad händer om du sänker kurvan?eller testar att köra utan rumsgivare?du håller ju hyfsad rumstemp med 43 ºC och har ett bör på 53.du kanske skulle kunna ställa in kurvan så du har ca 45 ºC som bör.vad har du för driftid/dygn nu?
kom just på vad "lågt flöde" kunde bero på: Igensatt filter.Frågade installatören om de inte skull spola rent det gammla systemt när pump&panna installerades i december.(efter rekomendationer här på forumet och i CTC:s manual).Han ansåg att det räckte att sätta ett filter på framledaren till pumpen.Har därför nu ett under håll, där jag måste göra rent filtret en gång i månaden.Nu var det helt igensatt.
Citat från: gumse skrivet 21 februari 2010, 21:17:57kom just på vad "lågt flöde" kunde bero på: Igensatt filter.Frågade installatören om de inte skull spola rent det gammla systemt när pump&panna installerades i december.(efter rekomendationer här på forumet och i CTC:s manual).Han ansåg att det räckte att sätta ett filter på framledaren till pumpen.Har därför nu ett under håll, där jag måste göra rent filtret en gång i månaden.Nu var det helt igensatt. Kanske skulle du till sommaren..spola igenom systemet. Och samtidigt byta filtret till ett som man rensar på ett par sekunder utan att lossa några kopplingar.Tex Spirovent Air&Dirt.
Citat från: petepete skrivet 23 februari 2010, 11:00:05Citat från: gumse skrivet 23 februari 2010, 03:31:19Citat från: kullabacken skrivet 21 februari 2010, 19:38:38hej..kan inte vara så att framledningsgivaren har dålig kontakt eller sitter fel?Jo såklart, så måste det ju va. ThumbsupKollade mina siffror nu.När jag kör med spärrad shunt så diffar det inget på framledning och vp-in, samtidigt som jag håller tempen i huset!Helt orimligt, någon säkning måste det ju va med -5 ute.exshunt kl-12Framledn 42 (53)p. nedre 45 (55)vp in/ut 42/45här borde ju fram ledningen ligga på strax under 45 och inte 42!Tack för hjälpen!Jag har precis samma fenomen, det diffar ca 2 grader mellan nedre panna och vad den kan leverera i max framledning med spärrad shunt... Kanske ska kolla filtret....Det igensatta filtret, gjorde att pannan larmade för "lågt flöde".Det låga flödet till vp:n var orsaken till att jag fick så stor diff på vp in/ut uppe i tråden trots kallt ute.Efter att jag rensade filtret har jag nu ca 3 graders skillnad vid -5 och cirkpumpen till vp:n på läge2.Detta har dock inget att göra med "framledningstempen 3-grader < nerdre pannan"-mysteriet.Det är fortfarande olöst.Exempel på siffrorna jag har nu (Måndag kväll och filltret rensat):Avläst kl 19:05 21:47 22:02 22:30Rums giv Ja Ja Ja JaUte -5 -5 -5 -5Rum 20.8 (21.5) 21.1 (21.5) 21.1 (21.5) 21.2 (21.5)Panna 51 (60) 46 (60) 46 (60) 46 (60)Framled 43 (53) 43 (53) 42 (53) 43 (53)P.nedre 46 (55) 46 (55) 45 (55) 46 (55)Hetgas 94 ej avlst 92 95Vp in/ut 43/46 44/47 42/45 43/47el 0+0 0+0 0+0 0+0fördröjn spärrad spärrad spärrad spärradshunt pos kl 12 kl 12 kl 12 kl 12cirk pump läge3 läge3 läge3 läge3Har kollat framledningsgivaren och den sitter väl fastspänd 25 cm efter cirkpumpen som sitter direkt efter shunten.Har även kollat så att inte anslutningarna mellan vp in/vp ut förväxlats.Som jag ser det är det antingen framledningsgivaren eller att den shuntar ut end del returvattentrots att shunten står rakt upp. Shunten kan ju vara kass, eller dåligt kalibrerade, så att den blandar in returvatten trots att den inte skall det.Börja faktiskt tror mer och mer på detta.Skall prova att shunta manuellt och vrida den något till vänster om kl.12.-Då borde den definitivt inte shunta in något returvatten, och när den sänkt övre pannas temp,se om framledningstempen ökar.(Skall även prova att sänka cirk pumpen till läge2 (tyvärr blir det kallt i vårt sovrum) ifall det stora flödet på verkar shunten.)
Citat från: larryd skrivet 24 februari 2010, 17:26:00Citat från: gumse skrivet 21 februari 2010, 21:17:57kom just på vad "lågt flöde" kunde bero på: Igensatt filter.Frågade installatören om de inte skull spola rent det gammla systemt när pump&panna installerades i december.(efter rekomendationer här på forumet och i CTC:s manual).Han ansåg att det räckte att sätta ett filter på framledaren till pumpen.Har därför nu ett under håll, där jag måste göra rent filtret en gång i månaden.Nu var det helt igensatt. Kanske skulle du till sommaren..spola igenom systemet. Och samtidigt byta filtret till ett som man rensar på ett par sekunder utan att lossa några kopplingar.Tex Spirovent Air&Dirt.Sånt vill jag med ha! vart köper man det?