Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 49059
  • stats Totalt antal inlägg: 827794
  • stats Totalt antal ämnen: 73512
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 129
  • stats Flest online: 2114

* Search


Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se

Annonser

Nyliga inlägg

SV: Kylsystem problem? NIBE 2026-8 VVM240/300 av Kalle999
[Idag kl. 17:51:08]


Polar2 som inte vill starta. av hsmapa
[Idag kl. 16:02:21]


SV: Kylsystem problem? NIBE 2026-8 VVM240/300 av HBerggren
[Idag kl. 15:58:43]


Rego 600 panel/display av Fredrik Johansson
[Idag kl. 13:24:18]


Kylsystem problem? NIBE 2026-8 VVM240/300 av Kalle999
[Idag kl. 12:19:03]


SV: Kompressorn går hela tiden av Hanah123
[Idag kl. 12:01:10]


Behovsstyrd ventilation med THS10 av PatJac
[Idag kl. 11:54:04]


SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen av Kalle999
[Idag kl. 11:34:06]


SV: Hur göra när sån packning sitter monterad? av Micc
[Idag kl. 10:28:35]


Problem med Tibberappen av tyke
[Idag kl. 09:21:34]


SV: Informationsmeddelande av Josth
[Idag kl. 09:21:03]


SV: Thermia Diplomat TWS 10 Problem med låg fram- och returledningstemperatur av Subway Surfers
[Idag kl. 08:59:23]


SV: Hur göra när sån packning sitter monterad? av HBerggren
[Idag kl. 08:50:49]


SV: Informationsmeddelande av Henke_01
[22 april 2024, 23:32:48]


SV: Informationsmeddelande av Josth
[22 april 2024, 22:26:35]


Informationsmeddelande av Henke_01
[22 april 2024, 22:13:04]


SV: Hur göra när sån packning sitter monterad? av Micc
[22 april 2024, 19:50:09]


SV: Hur göra när sån packning sitter monterad? av 25fOCUS
[22 april 2024, 19:06:03]


SV: 57300 kr i böter av Zyberdude
[22 april 2024, 18:40:43]


SV: Utbyte av Thermia Villa Classic 75 av BergAdde
[22 april 2024, 18:02:17]


SV: Trycket stiger, märks direkt efter minutrar F370 2018 av Mr.Hammer
[22 april 2024, 17:55:26]


SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara av KVS
[22 april 2024, 17:20:57]


SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen av Carl N
[22 april 2024, 16:20:58]


SV: Fråga - Utbyte av äldre bergvärmepump - vilken offert bör man välja? av Carl N
[22 april 2024, 16:18:40]


SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara av KVS
[22 april 2024, 16:03:08]


SV: Hur göra när sån packning sitter monterad? av Micc
[22 april 2024, 15:41:06]


SV: Fråga - Utbyte av äldre bergvärmepump - vilken offert bör man välja? av sebzan
[22 april 2024, 15:23:06]


SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen av Kalle999
[22 april 2024, 15:03:29]


SV: Utbyte av Thermia Villa Classic 75 av Lennart Smith
[22 april 2024, 14:59:19]


SV: Utbyte av Thermia Villa Classic 75 av BergAdde
[22 april 2024, 14:11:58]

Idag kl. 16:02:21 av hsmapa | Views: 150 | Comments: 0

Hej
Har  haft problem med min polar2 denna vinter 4-5 ggr då den stannat o innerdelen blinkar som en julgran.
Detta har oftast skett när temp ute sjunkit ner runt 0 på kvällar nätter, igår stannade den på kvällen efter en ganska solig o fin dag, temp ute ca 3+, först trott det var nåt med värmekabeln, men det verkar inte spela roll om den är inkopplad eller ej.
Dock har den oftast startat igen efter jag gjort den strömlös o startat om, ibland efter ett par försök, denna gången ville den inte alls.
Så plockade isär utedelen o kollade runt, hittade inget uppenbart med exploderade komponenter på kortet men den var rostig på vissa delar.
När den försöker starta så skorrar det i nån del innanför kabelskyddet ett par ggr sen ger den upp.
Bifogar bild på den del jag tror skorrar men vet inte vad den gör annat än att den är kopplad med 6ledare till PMVkontakten på kortet o rostig.
Nån gång innan när jag lyssnat på utedelen, har det skorrat nån ggr sen har den startat, så nåt gåt trögt eller får för lite ström kanske.
När den gått har allting fungerat och den har gått tyst o fint.
Mätte lite kondingar på kortet o kompressorlind etc men det verkar ok.
Idag kl. 13:24:18 av Fredrik Johansson | Views: 95 | Comments: 0

Kontrollpanel med display Rego 600

Har suttit på en IVT Greenline HT C6 men passar fler modeller.
Fungerade när bergvärmepumpen togs ur drift.

Finns i Valbo
Utgångspris 100:- + frakt.

Har lagt den på Tradera, men länkar inte dit, då det är emot reglerna.
Idag kl. 12:19:03 av Kalle999 | Views: 116 | Comments: 2

Hej är det någon som orkar tolka mina larm loggar.
Jag får hetgas eller Lp larm, ibland kommer det efter en dag och ibland efter en vecka.
Har haft kyltekniker som felsökt och kollat trycket,
Felsökning mycket frost på förångare. manometer visar 3,5 bar och högtryck visar 20 bar”
hans råd var att byta hela kompressorpaketet för 50 tusen.

Fläkten verkar gå normalt men förångartempen var extremt låg när jag har fått larm.
Jag gissar på något med att expansionsventilen öppnar för mycket.

Är det värt att byta bara ventilen? Har inte fått pris på det,
Kylmediet i min är R404A och kostar tydligen typ 4000kr per kg.

Kan man byta expansions ventilen utan att behöva tömma allt kylmedium?

Tror ni det skulle kunna fixas på något billigare sätt?

9.5.1.1  tidpunkt   35--- 23:32      68--- 07:37   68--- 13:05
9.5.1.2 Alarm        hög hetgas.      Lp - Larm           hög hetgas
9.5.1.3 Varmvatten      49,9(50,3).      51,6(53,4)           49,7(50,9)
9.5.1.4 Framledning     31,7                  31,7                   27,2
9.5.1.5 Returtemp        30,5            30,7                   26,9
9.5.1.6 Utetemp           0,6              2,4                   2,0
9.5.1.7 Drifttid Kompr.  25339          25370
9.5.1.8 Kompr innan larm 36m          34m                   5m
9.5.1.9 Drifttillstånd     Växeldrift        Växeldrift         Växeldrift
9.5.1.10 utelufttemp    +1,8           +2,9                   +2,8
9.5.1.11 Förångartemp −30,2          −42,3           −22,6
9.5.1.12 Returtemp     46,8           45,2                   49,5
9.5.1.13 Diff fram-retur 1,3           −2,4                   6,1
9.5.1.14 suggastemp       8,1           11,3                   7,6
9.5.1.15 hetgastemp       120,3          114,1                   120,3
9.5.1.16 vätskeledntemp 47          35,4                    48,8
9.5.1.17 relä 1-8     10110110          10110110           10110110
9.5.1.18 relä 9-14    00110100          00110100            00110100
         
Idag kl. 11:54:04 av PatJac | Views: 52 | Comments: 0

Efter samtal med Nibes support har jag installerat THS10 i badrum, kopplat till S-1256 med FLM-S45.

Syftet är att öka frånluftsfläkten vid dusch, enligt supporten skulle detta vara den menade funktionen.

Jag har gått in i 7.1.4.4 och slagit på Behovsstyrd ventilation, satt inställt värde som lägre gräns och +20% som övre, efter detta så syns valet i 1.2.4 och där har jag lämnat inställningarna på normal (testat de andra utan skillnad).

Simulerat dusch genom att öka luftfuktigheten till 80% men ingen skillnad på fläkten.

Är detta inte som det är tänkt att fungera eller missar jag något?
Idag kl. 09:21:34 av tyke | Views: 87 | Comments: 0

Jag kan inte längre se dagens förbrukning timme för timme i den detaljerade grafen. Sista dagen med en stapel var den 19 april. Fler här som råkat ut för detta? Även melcloud tycks ju ha problem….
22 april 2024, 22:13:04 av Henke_01 | Views: 347 | Comments: 3

Jag har en Nibe F1255 och när jag loggade in på Uplink tidigare idag såg jag ett nytt informationsmeddelande som jag aldrig sett tidigare...

2024-04-16 09:43:33 - Kommunikationsfel mot PCA Base

Nån som vet vad det är?
22 april 2024, 10:15:21 av Lennart Smith | Views: 215 | Comments: 4

Har en 22 år gammal Thermia Villa Classic 75 som behöver bytas ut. Bytte kompressor för 10 år sedan så ett andra byte är inte aktuellt.
Huset ligger i Hälsingland (vid kusten), är byggt 1955, har källare, markplan och en övervåning och är på 120 m2 boyta samt 90 m2 biyta.
Gör av med 17500kWh/år totalt. Tillsatsvärmen (elpatronen) i pumpen går ca. 35 tim/år. Borrhålet är 130 m.
Har blivit erbjuden en Thermia Calibra 7 som utbytespump men är osäker på om dimensioneringen räcker till. 

Populärt

Medlemsinfo

 
 
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.
Har du inte fått ditt aktiverings-e-postmeddelande?

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 49059
  • stats Totalt antal inlägg: 827794
  • stats Totalt antal ämnen: 73512
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 129
  • stats Flest online: 2114

* Search