« skrivet: 06 september 2013, 20:54:15 »
Nu när marken är varm, och det inte behövs så mycket värme, känns min F1245-12:a utan tank väldigt kraftig.

Framledningen rusar lätt iväg och det känns om man skulle vilja ha lite mindre uteffekt.

Jag har experimenterat med att sänka KB-pumphastigheten för att få upp deltat, och därmed få lite mindre uteffekt, och det verkar fungera, även om skillnaden i uteffekt inte är jättestor.

Jag har sänkt pumphastigheten från 100% till 70%, vilket gjorde att deltat ökade från ca 4° till 7°. Både in och uteffekt sjunker.

Jag just sänkt hastigheten till 60% och skall testa lite mera.

Fabriksinställningen är 50% för alla F1245 verkar det som.

Den kallare KB-returen hjälper upp kyleffekten på fläktkonvektorn jag monterat i matkällaren, som sitter som en by-pass mellan KB-in och KB-ut och som alltså utnyttjar KB-ut som framledning.

Hur påverkas COP av detta? Jag inbillar mig att eftersom VB-ut sjunker borde den inte påverkas negativt, eller i alla fall inte specuellt mycket. KB-pumpens driveffekt sjunker ju rejält också.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Variabel uteffekt på on/off-maskin?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 22:45:17 »
Jag har aldrig upplevt att uteffekten på min IVT har varit något problem mer än möjligen att jag gärna skulle vilja ha mer uteffekt.

Ett problem däremot tycker jag var att den startat väl mÃ¥nga gÃ¥nger per dygn. Det var dock enkelt att lösa genom att öka max och mintemperaturerna frÃ¥n 5 till 10 grader (tex varmvattnet slÃ¥r ifrÃ¥n vid 50 grader och slÃ¥r till vid 40 grader) vilket i princip halverat antal starter per dygn. 

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Variabel uteffekt på on/off-maskin?
« Svar #2 skrivet: 07 september 2013, 11:00:29 »
I mitt fall värmer VP:n två hus, varav det ena oftast är nedställt till 15° via en separat shuntgrupp.

Installerad radiatoreffekt i det andra huset är tillräcklig för att ta hand om all effekt från VP:n, men med de låga radiatortenperaturerna nu och varma brine så ser jag att VP:n ger runt 15kW ut.

Jag planerar att sätta in en 300l arbetstank för att få upp volymen och få lite lugnare gång.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Variabel uteffekt på on/off-maskin?
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2013, 21:34:16 »
Hei,

Det er kompressor varvtallet du må få reduset for å få din varmepumpe til å mindre varmeeffekt fra din varmepumpe. Dersom du monterer en frekvensomformer kan du sette frekvensen til 30 Hz og fremdeles ha god nok oljesmøring inni komressoren. Da vil din varmepumpe få lavere strømforbruk, og den blir ikke "on/off" lenger.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!