Skrivet av: VK System AB
« skrivet: 20 oktober 2006, 18:56:08 »Felkod H19
Möjliga orsaker:
1. Fläktmotorn
2. Kontakter/kablar
3. Mekanisk blockering av fläkten
4. Kretskortet i inomhusdelen
Felsökning:
1. Är kontakten till fläktmotorn inkopplad?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Koppla in kontakten
2. Sitter det något löst föremål nära fläktmotorn?
Ja: Avlägsna föremålet
Nej: Se nästa punkt
3. Går fläkten att vrida runt med handen utan svårigheter?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Byt fläktmotor
4. Kontrollera resistens mellan polklämmorna (enligt uppgift i servicemanual)
Stämmer överens med manualen: Se nästa punkt
Stämmer inte överens med manualen: Byt ut fläktmotorn
5. Kontrollera att det finns spänning i kretskortets anslutningar
Spänning saknas: Byt kretskortet
Möjliga orsaker:
1. Fläktmotorn
2. Kontakter/kablar
3. Mekanisk blockering av fläkten
4. Kretskortet i inomhusdelen
Felsökning:
1. Är kontakten till fläktmotorn inkopplad?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Koppla in kontakten
2. Sitter det något löst föremål nära fläktmotorn?
Ja: Avlägsna föremålet
Nej: Se nästa punkt
3. Går fläkten att vrida runt med handen utan svårigheter?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Byt fläktmotor
4. Kontrollera resistens mellan polklämmorna (enligt uppgift i servicemanual)
Stämmer överens med manualen: Se nästa punkt
Stämmer inte överens med manualen: Byt ut fläktmotorn
5. Kontrollera att det finns spänning i kretskortets anslutningar
Spänning saknas: Byt kretskortet