Skrivet av: krambriw
« skrivet: 30 september 2022, 13:52:08 »I en tråd som ligger här bredvid så diskuteras just detta hur man skulle kunna styra pumpen. Som du vet finns inga förberedda ingångar så därför pratas det om att trixa med motstånd för att lura pumpen
Det du är ute efter kan man inte göra på det sättet utan det skulle krävas att man går in med 3 st reläer som kan bryta upp styrningen av de tre kontaktorerna. Då skulle man kunna köra ett program som blockerar respektive tillåter användning av tillsatsen när priset är "acceptabelt". Jag gjorde lite simuleringar kring det som visas i tråden hur det skulle kunna se ut
Men grejen är ju den att man inte vill uppleva en svajig innetemperatur
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75635.msg804058#msg804058
Det du är ute efter kan man inte göra på det sättet utan det skulle krävas att man går in med 3 st reläer som kan bryta upp styrningen av de tre kontaktorerna. Då skulle man kunna köra ett program som blockerar respektive tillåter användning av tillsatsen när priset är "acceptabelt". Jag gjorde lite simuleringar kring det som visas i tråden hur det skulle kunna se ut
Men grejen är ju den att man inte vill uppleva en svajig innetemperatur
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75635.msg804058#msg804058