Kan du få ut en lång lista på alla givares värden?Samma frågor har dykt upp tidigare.Ökad fläkthastighet och nya el rengjorda filter brukar vara lösningen för att få kompressorn att öka i frekvens.
statusavg. outdoor temp BT1 -1.0°Chot water charging BT6 42.0°Chot water top BT7 48.6°Coutdoor temp. BT1 1.2°Ccurrent EB100-BE1 4.9Acurrent EB100-BE2 0.7Acurrent EB100-BE3 0.7Adegree minutes -622DMcompressor moduleblocked nocompressor starts EB100-EP14 2642pump speed heating medium EP14 54%condenser out EB100-EP14-BT12 33.1°Ccondenser return EB100-EP14-BT3 29.3°Cevaporator EB100-BT16 -16.8°Chot gas EB100-EP14-BT14 80.2°Cliquid line EB100-EP14-BT15 29.7°Csuction gas EB100-EP14-BT17 -0.8°Ccompressor operating time EB100-EP14 3123hcompressor operating time hot water EB100-EP14 585hallowed compr. freq. 120Hzallowed compr. freq. min 20.0Hzcurrent compr. frequency 74Hzventilationfan speed 46%exhaust air BT20 20.3°Cextract air BT21 -13.0°Cdefrostingreference, air velocity sensor 138.3value, air velocity sensor EB100-BS1 133.5decrease from reference 3.0%climate system 1external adjustment S1 nocalculated flow temp. S1 31.5°Cexternal flow temp. BT25 --heat medium flow BT2 33.4°Croom temperature BT50 22.3°Cadditionblocked nofuse size 20Atime factor 127.6helectrical addition power 0.0kWset max electrical add. 6.5kWsoft in/outputsAUX1 not usedAUX2 not usedAUX3 not usedAUX4 not usedAUX5 not usedX7 alarm outputinfocountry Swedenproduct F730 CU 3x400Vserial number 06604818032037version 8507
Stoppar för avfrostning var och varannan timme gör alla dessa inverter-pumpar, det får man leva med.Däremot tycker jag väl att den skall kunna skicka ut fingervarmt vatten utan problem men den verkar behöva tillsats det? Är kompressorn verkligen frisk?
Jag kan inte F730 riktigt men Condensor in/out på 29/33 verkar inte jätteimponerande på mig iaf.Tyckte den borde kunna höja tempen betydligt mer men detta kanske var en tillfällighet.
Vad står fläkten på för värde? Vad visar BS1? Gjordes det en ordentlig ventilationsinjustering med protokoll innan ni flyttade in?
Kompressorn når bara ca 70 Hz (av max 120 pga lågt luftflöde, öka fläkten till minst 65% och se till att ditt filter är ordentligt renskakat / dammsugt). Troligen kan du nå 90+ i frekvens och dessutom köra 1,5h innan avfrostningar med dessa tips. Återkom med ny skärmdump.
statusavg. outdoor temp BT1 2.4°Chot water charging BT6 48.0°Chot water top BT7 50.7°Coutdoor temp. BT1 4.0°Ccurrent EB100-BE1 6.3Acurrent EB100-BE2 1.1Acurrent EB100-BE3 0.4Adegree minutes -232DMcompressor moduleblocked nocompressor starts EB100-EP14 2667pump speed heating medium EP14 61%condenser out EB100-EP14-BT12 53.5°Ccondenser return EB100-EP14-BT3 49.6°Cevaporator EB100-BT16 -8.0°Chot gas EB100-EP14-BT14 99.0°Cliquid line EB100-EP14-BT15 49.7°Csuction gas EB100-EP14-BT17 6.0°Ccompressor operating time EB100-EP14 3159hcompressor operating time hot water EB100-EP14 588hallowed compr. freq. 120Hzallowed compr. freq. min 20.0Hzcurrent compr. frequency 69Hzventilationfan speed 63%exhaust air BT20 20.5°Cextract air BT21 -5.2°Cdefrostingreference, air velocity sensor 234.5value, air velocity sensor EB100-BS1 220.3decrease from reference 7.0%climate system 1external adjustment S1 nocalculated flow temp. S1 30.0°Cexternal flow temp. BT25 --heat medium flow BT2 52.9°Croom temperature BT50 21.6°Cadditionblocked yesfuse size 20Atime factor 127.6helectrical addition power 0.0kWset max electrical add. 6.5kWsoft in/outputsAUX1 not usedAUX2 not usedAUX3 not usedAUX4 not usedAUX5 not usedX7 alarm outputinfocountry Swedenproduct F730 CU 3x400Vserial number 06604818032037version 8874R4
På pumpen kolla infosidan 5 av 16. Avfrostning sker när luftflödet minskat 10%.
Tyvärr har jag nog missat någon inställning där jag väljer vilka parametrar som skall loggas, så får köra om det ikväll!
Det är inte bara att ställa in loggningsparametrarna utan man måste skicka in instruktionerna med en fil på USB'n.Kołla här för en start att sätta upp loggningen:https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg715479#msg715479