Har en IVT Greenline HT Plus E9 tror jag den heter och med REGO600.
Hade ett väldigt mystiskt fel då vi fick för låg värme i huset via radiatorerna ut i huset och temperaturen låg mellan 17-19gr och det var kallare på övervåningen. Kändes mindre bra när temperaturen gick ner.
Efter felanalys upptäckte jag att Utegivaren visade +10 gr högre än verkliga temperaturen ute, så +9 gr när det var -1 gr ute.
Bytte till en ny IVT Utegivare för cia 4-500 kr och hoppades det skulle lösa problemet men det var inte problemet utan i stort sett samma skillnad. Försökte höja kurvan till +6-7 samt även finjusteringen till +2-3 så vi skulle få lite varmare inne, men när det blev kallare ca -5 så hade vi bara +17 gr i huset.
Jag bytte då kabeln till IVT givaren och drog en ny parallell kabel hela vägen men behöll den gamla kabeln fortfarande i givaren och swappade mellan kablarna på kopplingsplinten inne i Värmepumpen för att kunna se skillnad.
Var ngt mindre skillnad men visade fortfarande ca +7 gr och blev ännu mer konfunderad varför menyn visade för hög utetemperatur på Ute GT2.
Jag mätte då IVT givaren i änden på nya kabeln och hade 19,8 KOhm urkopplad så givaren och nya kabeln verkade helt OK.
Gick igenom hela kedjan och kopplade sedan helt ur den gamla kabeln även ur givaren.
Till min glädje började sedan tempen dala i menyn för Ute GT2 och var nyss nere på +0,2 gr och på väg ner och det var -1,3 ute så nu verkar allt vara OK och temperaturen inne på väg upp.
Har konstaterat att den gamla kabeln (telekabel 4-tråds) som suttit länge ute på väggen dvs +10 år och var skadad av sol mm och det hade gått hål på höljet och kan ha varit skadad på några ställen (satt med metallmärlor).
Min slutsats är att kabeln verkar ha varit huvudorsaken och kan ha varit ngn smygkortis som minskat motståndet, även om när jag mätte kabel och givare så visade den rätt värde.
Vore intressant att höra kommentarer till detta, dvs om min analys är rätt, och varför den visade +10 gr fel.
Jag anar att detta kan ha varit ett relativt ovanligt fel då jag ej sett några kommentarer i forum mm.
Funderade ett tag på att stoppa in ett extra motstånd för att få till rätt temp, men det verkade ju lite långsökt.
Känns dock rätt bra att nu ha fixat det själv utan att behöva anlita en IVT-tekniker och vi har värme till vintern och kyla ! ;-)