Titel: Glömt defenitionerna av tank,eltank 4,5 KW
Skrivet av: Orpheus skrivet 01 januari 2015, 11:20:00
Jo....pumpen har funkat bra så promenaderna till pannrummet är betydligt färre än när vi installerade pumpen 2005

Jag kommer ihåg att jag var rätt vilsen i benämningarna på displayen så jag vill ha en uppfräshning av dessa.

På första sidan på displayen står det Tanktemp(var är det värdet taget)?
Under diagnos så står det ju Tanktemp igen men helt andra värden(var??)
och under logg så finns ju Elpanna och den verkar ju vara samma som tanktemp på första sidan?

Kan nån dra detta för mig en gång för alla??

tusen tack!!
Titel: SV: Glömt defenitionerna av tank,eltank 4,5 KW
Skrivet av: elolle skrivet 23 februari 2015, 15:33:04
I första menyn står det tank, men det ska vara "elpanna" .
I Diagnos menyn ser du tanktemp= tempen i nedre delen av tanken som
värmepumpen laddar.
Elpanna= övre delen av tanken där elpatronen sitter och spetsar värmen
till tappvatten och radiatorkretsen.
Hoppas du blev klokare.