« Svar #15 skrivet: 05 september 2012, 19:45:35 »
Det som händer om du har annan belastning på värmepumpens fas är att den drar ner effekten för att inte gå över 16A, i ditt fall 20A om installatören ställde in det.

Värmepumpen stoppar när du kommer över 17 grader plus hysteresen.
Framledningstemperaturen ställer du själv med kurvan och vredet.
Vilken temperatur som är lämplig för utomhustemperaturen får rumstemperaturen avgöra.

Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad mbjornbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Grundinställning av Nibe Split
« Svar #16 skrivet: 05 september 2012, 20:54:47 »
Det var inställd på 16A, men jag måste nog låsa upp någon meny för att kunna ändra detta till 20A. Men tack för tipset, skall hålla lite bevakning på detta så att det inte blir problem med överbelastning, samt öka inställningarna till 20A.

Läst att den klarar av att värma ned till -20, så man kanske kan inaktivera möjligheten att ta stöd av el-patron för värme. Borde väl finnas en hel del att spara på detta. Här runt Göteborgsområdet är det extremt sällsynt att vå når till så låga temperaturer under vintern.

/Michael
 

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Grundinställning av Nibe Split
« Svar #17 skrivet: 05 september 2012, 21:23:23 »
Min elpatron gick i sönder ett tag efter installationen så jag körde hela förra vintern utan elpatron och vi hade som lägst -16 förra vintern.
Då fick jag sektionera bort källaren och leva med 18 grader på morgnarna för att pumpen skulle klara sig, men som jag nämnde har jag ca 95 mm nertrampad vindsisolering.
I ditt fall kan jag inte tänka mig att -16 skulle vara något problem.

Säkringen ställs på ratt R24 på EBV-kort AA22.
Detta skulle elektrikern gjort.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad mbjornbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Grundinställning av Nibe Split
« Svar #18 skrivet: 06 september 2012, 13:58:29 »
Du hade helt rätt om att det var fel värme-kurva inställd från början. Har nu ändrat denna till 9 och förskjutit värme-kurvan med -2 med ratt på pumpen. Så får vi se vad detta ger för temperatur i huset?

Har även ändrat meny 2.1.5 och sänkt från 100% till nu 30%
Meny 9.1.1 till -120, så får vi se om jag behöver öka denna till -60 när det blir kallt ute.

I övrigt har jag inte ändrat några andra parametrar.

/Michael



Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Grundinställning av Nibe Split
« Svar #19 skrivet: 06 september 2012, 15:36:49 »
Lite svårt att ställa in pumpen nu eftersom det är för varmt ute, men sen när det blir lite kallare om det då blir för varmt gå ner en kurva till 8 och ha +/- 0 på ratten.
Ställ då även cirkpumpens varvtal så att rätt DT uppnås.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad mbjornbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Grundinställning av Nibe Split
« Svar #20 skrivet: 07 september 2012, 11:22:14 »
Ja,vi får helt enkelt se hur det blir när det blir kallare ute. Men helt klart ett stort tack för alla svar.

Du som verkar ha koll på detta, känner du till om någon dockat in solfångare till värme pumpen för stöd. Kikat lite på http://www.sfinx.se?item_id=10001 men problemet verkar vara att pannan inte kan ta emot vatten varmare än 65 grader. Helt klart sugen på att titta djupare på detta alternativ, måste ju finnas en lösning även för detta.

/Michael

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Grundinställning av Nibe Split
« Svar #21 skrivet: 07 september 2012, 11:33:35 »
Jag är dålig på dockning av pannan.
Kollar själv på möjlighet att docka vattenmatlad kamin och även solfångare i framtiden och har också stött på problemet med 65 grader.
Förmodligen behöver man en acktank och shuntstyrning för att hålla temperaturen under 65 grader.
Men som sagt har jag dålig koll.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!