Författare Ämne: För låg framledningstemp i NIBE F1155  (läst 689 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Marcus 12345

  • Gäst
Marcus 12345
För låg framledningstemp i NIBE F1155
« skrivet: 18 september 2022, 08:21:35 »
Hej!

Har just köpt hus med en Nibe F1155 som jag nu försöker först mig på. Den verkar lite lynnig. Idag kl. 07:30 hade vi 5 grader ute (värmepumpen styrs bara av utetemperatur).

Enligt den kurva som är inställd borde vi ha en framledningstemperatur på 24 grader. Och i F1155ans servicemeny står ”beräknad framledning 1: 23,7 grader”.

Vi har dock till synes ingen värme i huset och i servicemenyn står ”framledningstemp. 1: 20,4 grader”, dvs. precis över min. framledningstemperatur som är 20 grader.

Är det inte lite mysko? Några förslag på hur man får framledningstemperaturen att faktiskt följa angiven kurva?

(Och nej, inga ändringar i andra inställningar såvitt jag kan se, såsom schemaläggning, etc.)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 08:28:15 »
Gm inte uppnått för start?

Sen beräknar väl pumpen utomhustempen med nåt medeltal inom vissa timmar? Kan spöka. Ta gärna mera bilder på temperaturerna.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Marcus 12345

  • Gäst
Marcus 12345
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 08:55:22 »
Sorry, vad är gm?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 10:04:12 »
Från användarmanualen: "Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när
kompressor, kyldrift respektive tillsats ska startas/stoppas." Ligger värmepumpen t.ex. 2 grader under börvärdet i 20 minuter så ligger den på -40 gradminuter.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Marcus 12345

  • Gäst
Marcus 12345
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 10:35:08 »
Aha, tusen tack, ska hålla koll på och laborera med gradminuterna framöver. Kanske där skon klämmer.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 10:52:33 »
Om GM start står på -100 så kommer den starta efter 25 minuter om det skiljer 4 grader.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Marcus 12345

  • Gäst
Marcus 12345
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #6 skrivet: 19 september 2022, 22:32:47 »
Har kollat nu, för kompressorstart krävs -300 gradminuter. Såvitt jag förstår är fabriksinställningen -60. Inte konstigt att det blev kallt då… Tack alla för hjälp!

Marcus 12345

  • Gäst
Marcus 12345
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #7 skrivet: 20 september 2022, 07:45:37 »
Förresten, kan någon komma på en anledning till att förra husägaren har ställt in värmepumpen så att den startat först vid -300 gradminuter (istället för -60 som är fabriksinställningen?

Jag tänkte ändra tillbaka till -60, men jag kan ju inget om värmepumpar…

Vi har jordvärme. Vi har golvvärme i köket (kopplad till värmepumpen) men huvudsakligen vanliga element.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #8 skrivet: 20 september 2022, 09:55:09 »
Det kan ju vara för att spara på el-förbrukningen men i värsta fall upplever man att innetemperaturen pendlar lite grann.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För låg framledningstemp i NIBE F1155
« Svar #9 skrivet: 20 september 2022, 10:47:16 »
Lägre värde sparar in på antalet starter. Men med en inverter känns det som att starterna är ganska snälla. -300 GM är lite tokigt skulle jag säga. Tror jag kör -100.

Sedan ska du kolla hur maskin går, med äldre mjukvaror kan dessa maskiner gå riktigt illa och svänga mellan stopp och fullt pådrag över någon timme.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!