Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 19 februari 2011, 23:41:41 »

varmthem eller vad dom heter har väl rikstäckande installationer, och dom verkar ju inte vara klåpare..
det värsta är ju om dom klantar till det med vacuumsugningen, fråga dom redan innan dom börjar hur länge dom tänkt vacuumsuga och vad dom har för slutvacuum som mål för sugningen vid rådande utetemperatur, kan dom inte svara på det eller svarar konstigt typ att dom har en så jävla bra pump så dom behöver inga mätare och klarar det på 10 minuter så kan du skicka hem dom direkt.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 19 februari 2011, 23:29:50 »

kan du inte beställa pumpen med installation på en internetbutik som erbjuder detta och så kommer dom och installerar.. men man har ju hört lite skräckhistorier om vissa nätbutikers installatörer...

Klart att jag kan det....är öppen för förslag men jag kommer ju förstås att ställa samma krav på installationen oavsett vilken montör som kommer.....

//Krister
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 19 februari 2011, 23:22:03 »

kan du inte beställa pumpen med installation på en internetbutik som erbjuder detta och så kommer dom och installerar.. men man har ju hört lite skräckhistorier om vissa nätbutikers installatörer...
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 19 februari 2011, 23:02:18 »

Nä, det är nog inte så mycket att hänga läpp för.
Finns det ingen ÅF du kan ringa i närheten då?

Nja närheten och närheten.....närmast är nog Skellefteå och det är ju 9mil enkel väg...... men tror att det blir billigast att beställa pumparna över nätet utan installation och sedan anlitar man själv en godkänd montör som monterar dem.

//Krister
Skrivet av: larsostman
« skrivet: 19 februari 2011, 22:58:59 »

Nä, det är nog inte så mycket att hänga läpp för.
Finns det ingen ÅF du kan ringa i närheten då?
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 19 februari 2011, 22:15:14 »

Testade offerttjänsten 2007, har inte fått svar än....
Svalt intresse är bara förnamnet

Ok har även själv testat den en gång tidigare och då fick jag inte en enda offert heller.....så man kanske inte ska ha så stora förhoppningar nu heller.....

//Krister
Skrivet av: larsostman
« skrivet: 19 februari 2011, 21:56:30 »

Testade offerttjänsten 2007, har inte fått svar än....
Svalt intresse är bara förnamnet
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 februari 2011, 19:12:58 »

Hej Oskar!  Nej något luftflöde mätte jag inte, och det har jag inga resurser till heller givetvis. ;) Men när jag märkte att pumparna inte gick som de brukade på 5:ans hastighet och som de var inställda på (vilket jag tyckte var märkligt) så kollade jag upp det genom att kolla med inställningen av fläkthastigheterna, jag körde några varv med skalan, tillbaka till auto och sedan stegade jag upp steg för steg (1-5:an). GKVP-E-pumpen stannade även då på 3:ans fläkt och ND-pumpen på 4:ans fläkt fast att jag givetvis höjde tillbaka dem till 5:ans hastighet, de gick inte högre manuellt helt enkelt vid den låga utetemperaturen, vet ej direkt orsaken men skulle gissa att det ligger någon slags begränsning där som kanske har betydelse för kondenseringstemperaturen på pumparna eller något liknande.
Vet ej heller exakt vart den här gränsen går på pumparna men den ligger säkert under ca 25-26 minusgrader ivf skulle jag tro, för ned till ca 24-25 minusgrader så går innerdelsfläktarna för fullt om man har ställt in dem på 5:an det vet jag ivf. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Apeltorp
« skrivet: 19 februari 2011, 19:08:21 »

I Norrland är det en bra ide att välja FD.35an. FD-25an orkar inte värma om du inte har mycket god isolering. Jag har en fd-25 så jag vet!!
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 19 februari 2011, 16:36:22 »

Toshiba behåller också hastigheterna verkar det som. dock tycker jag att innerdelen låter mindre när det är snorkallt, men sänker jag från 5 till 4 så minskar även fläkten så nog går den på 5:ans hastighet, men den hastigheten kanske är lägre ju mindre effekt pumpen ger?

naxkdelen med om pumpen bibehåller fläkthastigheten trots minskad uteffekt (pga kallare utetemp) är att man såklart får kallare luft från innerdelen, vilket kan kännas obehagligt, jag ställer  ibland ner hastigheten på toshiban till 3:an om det är snorkallt för att få lite behagligare temp på den utblåsta luften då jag sitter vid datorn och pumpen blåser mot mig.
annars tror jag mer på FD35:an, den verkar ju (konstigt nog) ha en lägre mineffekt än 25:an, och eftersom den  ändå är förhållandevis hög på ME så är det nog inte dumt.. iofs inte många dagar om året som mineffekten spelar nån roll för driften i norrland, det är snarare maxeffekten som räknas.


Hej Oskar!  Ja t.om Toshiba verkar faktiskt stega ned sin manuellt inställda fläkthastighet vid rejält kall väderlek, jag har bara sett detta på mina pumpar vid ett enda tillfälle hittills och det var förra vintern en natt som jag hade mellan 28-29 minusgrader i utetemp.
Då såg jag att trots att jag hade båda pumparna på manuellt inställd fläkthastighet 5 så hade GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen stegat ned till 3:ans hastighet och ND-pumpen i källaren hade stegat ned till 4:ans hastighet. Jag mätte då också utblåstemperaturen på båda pumparna och GKVP-E-pumpen låg då på 3:ans fläkt på mellan ca +32-33 ºC och ND-pumpen som låg på 4:ans fläkt låg på ca +33-34 ºC i utblåstemp och innetempen låg på ca +19 ºC för båda pumparna. :)

Mvh Raffen.

hur såg du detta då?? mätte du luftflödet på något vis?
för när jag upplevde detta så var det lika kallt som hos dig men min Skvp gick på 5:ans hastighet, och när jag minskade till 4 så hördes det ju att fläkten varvade ner, men det jag upplevde var alltså att 5:an inte var lika högljudd som den brukade vara, likaså kändes 4:an som om det vore 3:an..
när jag tryckte på hiPower så verkade det som fläkten ökade något men det var knappt märkbart, kan ha varit inbillning.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 19 februari 2011, 13:49:49 »

Kanske troligen mera beror på en dålig offerttjänst eller mycket att göra, har svårt att tro att det märket skulle ha några större brister än någon annan, tycker snarare att det verkar tyda på motsatsen om man ska lyssna på testresultat och forumrapporter.

/ Lyckan

Man kan ju iaf hoppas att du har rätt......

//Krister
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 februari 2011, 13:49:16 »

Toshiba behåller också hastigheterna verkar det som. dock tycker jag att innerdelen låter mindre när det är snorkallt, men sänker jag från 5 till 4 så minskar även fläkten så nog går den på 5:ans hastighet, men den hastigheten kanske är lägre ju mindre effekt pumpen ger?

naxkdelen med om pumpen bibehåller fläkthastigheten trots minskad uteffekt (pga kallare utetemp) är att man såklart får kallare luft från innerdelen, vilket kan kännas obehagligt, jag ställer  ibland ner hastigheten på toshiban till 3:an om det är snorkallt för att få lite behagligare temp på den utblåsta luften då jag sitter vid datorn och pumpen blåser mot mig.
annars tror jag mer på FD35:an, den verkar ju (konstigt nog) ha en lägre mineffekt än 25:an, och eftersom den  ändå är förhållandevis hög på ME så är det nog inte dumt.. iofs inte många dagar om året som mineffekten spelar nån roll för driften i norrland, det är snarare maxeffekten som räknas.


Hej Oskar!  Ja t.om Toshiba verkar faktiskt stega ned sin manuellt inställda fläkthastighet vid rejält kall väderlek, jag har bara sett detta på mina pumpar vid ett enda tillfälle hittills och det var förra vintern en natt som jag hade mellan 28-29 minusgrader i utetemp.
Då såg jag att trots att jag hade båda pumparna på manuellt inställd fläkthastighet 5 så hade GKVP-E-pumpen i bostadsvåningen stegat ned till 3:ans hastighet och ND-pumpen i källaren hade stegat ned till 4:ans hastighet. Jag mätte då också utblåstemperaturen på båda pumparna och GKVP-E-pumpen låg då på 3:ans fläkt på mellan ca +32-33 ºC och ND-pumpen som låg på 4:ans fläkt låg på ca +33-34 ºC i utblåstemp och innetempen låg på ca +19 ºC för båda pumparna. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Lyckan
« skrivet: 19 februari 2011, 13:30:53 »

Kanske troligen mera beror på en dålig offerttjänst eller mycket att göra, har svårt att tro att det märket skulle ha några större brister än någon annan, tycker snarare att det verkar tyda på motsatsen om man ska lyssna på testresultat och forumrapporter.

/ Lyckan
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 19 februari 2011, 12:58:27 »

Verkar tyvärr inte finnas någon som vill sälja Mitsubishi till Norrland....har inte fått in en enda offert förutom från dom jag själv tillfrågat.....men dom som säljer Mitsubishi kanske inte vill sälja dem till Norrland där de kommer att få smaka riktig kyla.....det kanske kan avslöjas ev brister då? Vet inte hur jag ska tolka det otroligt svaga intresset från säljarna som det tyvärr verkar vara..... Sc:,h

//Krister
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 18 februari 2011, 22:41:08 »

Toshiba behåller också hastigheterna verkar det som. dock tycker jag att innerdelen låter mindre när det är snorkallt, men sänker jag från 5 till 4 så minskar även fläkten så nog går den på 5:ans hastighet, men den hastigheten kanske är lägre ju mindre effekt pumpen ger?


naxkdelen med om pumpen bibehåller fläkthastigheten trots minskad uteffekt (pga kallare utetemp) är att man såklart får kallare luft från innerdelen, vilket kan kännas obehagligt, jag ställer  ibland ner hastigheten på toshiban till 3:an om det är snorkallt för att få lite behagligare temp på den utblåsta luften då jag sitter vid datorn och pumpen blåser mot mig.
annars tror jag mer på FD35:an, den verkar ju (konstigt nog) ha en lägre mineffekt än 25:an, och eftersom den  ändå är förhållandevis hög på ME så är det nog inte dumt.. iofs inte många dagar om året som mineffekten spelar nån roll för driften i norrland, det är snarare maxeffekten som räknas.
Skrivet av: Lyckan
« skrivet: 18 februari 2011, 22:05:43 »

Jag kör som standard på fläktläge 3, när det kryper ner under -15 ºC ställer jag upp den på läge 4 för att få lite bättre spridning på värmen pga att jag har väldigt dålig isolering och 2-glasfönster på mina 127m2.

Där stannar den kvar, förutom när jag kommer på min sambo med att ha ställt ned den till läge 3 igen, för att hon tycker att den blir för högljudd i läge 4(hon erkänner åtminstonde självmant varje gång). Det gäller då för husfridens skull att på ett diplomatiskt sätt försöka förklara att det troligen blir en jämnare och bättre värme om hon låter den vara kvar på läge 4. Men om jag inte går över på elchocksterapi mot denna beteendestörning, så lär hon nog tyvärr fortsätta tills ålderskrämporna har satt ner hörseln, men det lär väl dessvärre dröja ett tag eftersom hon fyller 40 i år.

Det blir väl till att slänga in några pinnar i kaminen i stället...

-24,5 ºC, delta t 20 ºC.

/ Lyckan
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 18 februari 2011, 21:50:26 »

FD35:an har i SP testet överträffat nominella effekten på 4kw och gav där 4,3kw, därav skillnaden på 1100W.

Såvitt jag förstår så har ingen värmepump några "mellanlägen" mellan de ordinarie fläkthastigheterna, skillnaden i ljudnivå är markant mellan 3 och 4, och såvida inte det skulle finnas någonting däremellan så är jag helt säker, jag hör att den inte går på 3:ans hastighet, den låter för högt för det.

-24 ºC just nu, men jag har förvisso bara 14 ºC långsamt stigande delta t för tillfället.

/ Lyckan

Ok då är det ju 1100w som gäller....
Nej några mellanlägen finns nog inte.... men då måste Mitsun vara unik i sin fläktreglering.....har aldrig tidigare hört talas om någon pump som kunnat bibehålla fläkthastigheten vid så kall väderlek. Men jag misstror dig inte utan säger du det så tror jag dig och då är det ju superbra att den kan göra det.

//Krister
Skrivet av: Lyckan
« skrivet: 18 februari 2011, 21:36:38 »

FD35:an har i SP testet överträffat nominella effekten på 4kw och gav där 4,3kw, därav skillnaden på 1100W.

Såvitt jag förstår så har ingen värmepump några "mellanlägen" mellan de ordinarie fläkthastigheterna, skillnaden i ljudnivå är markant mellan 3 och 4, och såvida inte det skulle finnas någonting däremellan så är jag helt säker, jag hör att den inte går på 3:ans hastighet, den låter för högt för det.

-24 ºC just nu, men jag har förvisso bara 14 ºC långsamt stigande delta t för tillfället.

/ Lyckan
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 18 februari 2011, 21:21:16 »

Är det inte 1100w mer enligt SP:s test, det är väl så gott som 33% mer vid -15 ºC.
Det är väl liksom då man behöver det, och TS har väl idag bara en skillnad på 1700 mellan dessa båda.
Sen tänkte jag ju på möjligheten att du själv skulle få se med egna ögon att den kan behålla högsta fläkthastigheten trots sträng kyla.
-23 ºC och sjunkande nu, och den har inga problem att gå för fullt skaft.

/ Lyckan

Enligt denna sida så skiljer det 800w...? http://www.polarpumpen.se/
Där skiljer det 2000kr.
Ok tror på det du säger angående fläkhastigheten men är du verkligen stensäker på att den inte reglerar ner hastigheten något vid tex -25 grader utan att du vet det? Men du kanske har mätt upp flödet? Mina pumpar reglerar ner fläkthastigheten vid riktigt kall väderlek inte så mkt med dock en del.....

//Krister
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 18 februari 2011, 21:13:01 »

Vad är anledningen till att man inte hellre väljer 35:an, rädd för att få för bra resultat då eller?

/ Lyckan

Nja anser inte att prisskillnaden på ca 2000kr är värd endast 800w vid -15 grader.....

//Krister

Vad nu då?..Är inte du en fijuttis fetischist. Sc:,h a:gl

Självklart..... ;D
Men det är inte jag som skall ha pumpen/pumparna......utan det är en god vän samt ev min syster.
Så med en del efterforskning har jag kommit fram till att Mitsubishi FD25 VABH skulle kunna passa deras behov ganska bra.
Men det är klart om Fujitsus nyaste modell hade funnits till försäljning i Sverige så hade nog det varit förstahandsvalet...... ;)

//Krister
Skrivet av: Lyckan
« skrivet: 18 februari 2011, 21:09:04 »

Är det inte 1100w mer enligt SP:s test, det är väl så gott som 33% mer vid -15 ºC.
Det är väl liksom då man behöver det, och TS har väl idag bara en skillnad på 1700 mellan dessa båda.
Sen tänkte jag ju på möjligheten att du själv skulle få se med egna ögon att den kan behålla högsta fläkthastigheten trots sträng kyla.
-23 ºC och sjunkande nu, och den har inga problem att gå för fullt skaft.

/ Lyckan
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 18 februari 2011, 20:54:13 »

Vad är anledningen till att man inte hellre väljer 35:an, rädd för att få för bra resultat då eller?

/ Lyckan

Nja anser inte att prisskillnaden på ca 2000kr är värd endast 800w vid -15 grader.....

//Krister

Vad nu då?..Är inte du en fijuttis fetischist. Sc:,h a:gl
Skrivet av: Andreas__ke
« skrivet: 18 februari 2011, 20:51:40 »

Vad är anledningen till att man inte hellre väljer 35:an, rädd för att få för bra resultat då eller?

/ Lyckan

Nja anser inte att prisskillnaden på ca 2000kr är värd endast 800w vid -15 grader.....

//Krister


800w är värt guld för mig vid den tempen:=)
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 18 februari 2011, 20:42:34 »

Vad är anledningen till att man inte hellre väljer 35:an, rädd för att få för bra resultat då eller?

/ Lyckan

Nja anser inte att prisskillnaden på ca 2000kr är värd endast 800w vid -15 grader.....

//Krister
Skrivet av: Lyckan
« skrivet: 18 februari 2011, 19:49:10 »

Vad är anledningen till att man inte hellre väljer 35:an, rädd för att få för bra resultat då eller?

/ Lyckan
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 18 februari 2011, 19:35:25 »

Har nu lagt in en förfrågan på en offert på Mitsubishi FD25 VABH i offerttjänsten här på forumet......så jag hoppas på många svar så den ska få bekänna lite färg här uppe i Norrland nu när alla skrytit upp den. Kan ev bli frågan om 2st pumpar.

Edit: Kan tillägga att jag är intresserad av offerter på pump inkl installation men även på enbart bara pump.....då jag själv kan fixa en godkänd montör som monterar den.

//Krister

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 478
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!