Hej,
Har en Geodan nyinstallerad i januari vilket skulle inkludera ”förberedd för frikyla”. Det sitter då två ventiler på brine-sidans framledning (enligt manualen) där frikylan skall anslutas. Se bild.

Min fråga är - blir detta rätt och hur skall det kopplas?

Min tanke är:
1. Dubbelrörledningar isolerade, ca 5m till rummet som är ca 15kvm. 12mm2
2. Cirkulationspump ”före” konvektorn på ena sidan. Eventuellt kopplad mot en termostat i rummet.
3. Fläktkonvektor.

Förslag på lämpliga komponenter mottages gärna :)

Mvh
/Studiomannen
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2021, 21:16:52 »
Har du fler av den typen du visar, sitter det en ventil mellan dom, så är det för att lufta av KB. kopplar du in något direkt där har du ingen avluftning att tillgå. Kan gå att sätta ett T-stycke direkt efter ventilen och ventil på rör till kylan. Har du en lika enhet någon annan stans så går det att koppla på där, du måste även ha en backventil på KB så inte KB bara snurrar runt.

Utloggad Johnjohn22

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2021, 21:31:47 »
Har du fler av den typen du visar, sitter det en ventil mellan dom, så är det för att lufta av KB. kopplar du in något direkt där har du ingen avluftning att tillgå. Kan gå att sätta ett T-stycke direkt efter ventilen och ventil på rör till kylan. Har du en lika enhet någon annan stans så går det att koppla på där, du måste även ha en backventil på KB så inte KB bara snurrar runt.

Hm, det du ser på bilden är allt som är, två ventiler bredvid varandra på samma rör. Tycker det känns lite underligt, kan det vara felkopplat helt enkelt? Borde inte ena ventilen sitta på returen?
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2021, 21:37:12 »
Vad sitter det mellan dom ventilerna under isoleringen, brukar vara en ventil som stängs vid rundpumpning av KB för avluftning dito. Sitter det en backventil där så är det nästan rätt.

Utloggad Johnjohn22

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2021, 21:46:14 »
Vad sitter det mellan dom ventilerna under isoleringen, brukar vara en ventil som stängs vid rundpumpning av KB för avluftning dito. Sitter det en backventil där så är det nästan rätt.
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

Utloggad Johnjohn22

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2021, 21:47:20 »
Sotter någonting emellan gör det.
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

Utloggad Johnjohn22

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2021, 21:48:20 »
Men jag hade förväntat mig att det skulle sitta på inkommande. Men det kanske inte spelar någon roll?
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2021, 21:51:24 »
Ser ut som en backventil och då ska in till kylan kopplas på inkommande KB och ut ut efter backventilen. Det kommer nog att bli en C-pump på kylan och backen där stoppar så inte det bara går runt på stället. Men som jag skrev de är inte fel att ha möjlighet att pumpa runt för avluftning, kan skissa på ditt foto, hur T-stycken kopplas.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2021, 21:56:41 »
Det ska sitta en pil på backen , kolla vilket håll den visar, då ska kylans tillopp kopplas på den sida som inte är  i riktningen och från på den sids som själva pilen visar.

Utloggad Johnjohn22

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2021, 22:06:44 »
Det ska sitta en pil på backen , kolla vilket håll den visar, då ska kylans tillopp kopplas på den sida som inte är  i riktningen och från på den sids som själva pilen visar.

Se bilden. Grön pil motsvarar pilen på backventilen.
Kan inkopplingen göras såhär?

Varför behövs avluftning och hur används den? Är det bara en ventil? Fläktkonvektorn kommer sitta högre än VP, på ovanvåningen.

TACK FÖR SVAREN 👍
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2021, 22:15:49 »
Så som du markerat så kommer det att fungera, det med avluftning är nog inte fel att ha, blir det luft i KB så kan VP börja lösa på lågtryck och stoppa/larma om LP. Rekommenderar till att få till det så det går att rundpumpa KB om luft kommer i den.

Utloggad awasen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2021, 10:47:28 »
Det är rätt kopplat!

Vilken lyx att ha det klart...  tummenupp

Att ha frikyla på inkommande eller utgående har varit upp för debatt flera gånger här och för något år sedan började leverantörna lägga den på utgående med anledning att man då får en lägre temp i frikyrkan under tiden VP går och kan kyla bättre.
Uppvärmningen av hålet är ungefär den samma i vilket fall då VP går så lite på sommaren ändå.

Risken för mer kondens är ju förstås större med frikyla efter VP så ordentligt med isolering och se till att avrinning fungerar till 100%!

Utloggad Johnjohn22

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla på ”förberedd” Geodan - hur koppla?
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2021, 13:39:25 »
Det är rätt kopplat!

Vilken lyx att ha det klart...  tummenupp

Att ha frikyla på inkommande eller utgående har varit upp för debatt flera gånger här och för något år sedan började leverantörna lägga den på utgående med anledning att man då får en lägre temp i frikyrkan under tiden VP går och kan kyla bättre.
Uppvärmningen av hålet är ungefär den samma i vilket fall då VP går så lite på sommaren ändå.

Risken för mer kondens är ju förstås större med frikyla efter VP så ordentligt med isolering och se till att avrinning fungerar till 100%!

Tack, det var fin info!

Jag är inte ute efter någon superoptimal lösning utan nåt enkelt för att kyla barnets sovrum 15kvm alternative vardagsrummet 20kvm de värmaste dagarna på året, för att det är gratis. Har valig LVP i sovrummet redan.

Kan man göra det enkelt och köra med Biltemas enkla C-pump och någon lågpris fläktkonvektor? Tycker 8000 kr är ganska mycket för en fläkt och växlare, speciellt om jag ska ha två.

Vad skulle du rekommendera?

(Har en överblivet LVP Jula-innedel, kan man bygga om den tro?)
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!