« skrivet: 29 december 2007, 17:15:44 »
Far min ska flytta till en kåk byggd -70.
Dagens ägare kör med enbart olja 2,5m2/år.

Han har fått en offert från en röris som installerar thermias vp.

De förbrukar 18750kwh/Ã¥r  värme/varmvatten.
Ã…rsmedeltemp 3.6 oC
DUT -28 oC

De skriver att det är ett normalt radiatorsystem (55 oC/47oC framledning/returtemp vid DUT).

De erbjuder en Thermia Diplomat Optimum 8 med borrhål.
köldbärartemp vid årsmedel -0,7
köldbärartemp vid DUT -2,0
lambavärde berg 3w/m K
borrhålsdiameter 140mm
Djup till berg 40m
aktivt hål 147m

Kostnad yttre 66 125kr
ernergibrunn (och allt vad det innebär, dike, håltagning osv.)
Invändit 102 125kr
vp, ex.kärl, rördelar, 1st radiator,isolering brine, rivning tank+panna, stagning skorsten (jaa, komplett med allt).

De lämnade också pris på en installation med markkollektor om man ville ha det iställlet.
350m 18 500kr

Min största fundering om det är rätt beräknat angående pump storlek och hål/slinga.
Priset, jaa. Det blir nog av att göra det själva misstänker jag.

Har inte lyckats få tillgång till fastigheten än. Tänkte logga några dagar innan man bestämmer sig för vilak prylar som gäller.
Själv hade jag tänkt på en Nibe 1225 8Kw om nu dessa beräkning håller.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Offert fråga
« Svar #1 skrivet: 29 december 2007, 21:01:08 »
Om huset värms med enbart 2,5 m3/år olja räcker det med en pump på 6 kW om inte det blir alltför många minusgrader på ingående köldbärare.

40 meter ner till berg blir många meter dyra foderrör. Jag skulle gå på markvärmealternativet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Offert fråga
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 00:12:24 »
ok, Huset består av 1 1/2 plan med källare.
77 m2 på markplan och lika stor källare.
Övervåningen är 44m2.
Huset byggd -70.
Fönstren är väl så gott som alla bytta.

Fattar inte varför de har valt en så kraftig pump i sådana fall om 2,5m3 olja motsvarar en 6kw pump.

NÃ¥gon annan?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Offert fråga
« Svar #3 skrivet: 30 december 2007, 07:33:15 »
Om de räknat på husets uppvärmda yta 198 m2 (i ett plan) så skulle nog en 8 kW värmepump behövas.
Ett hus i flera våningar som det rör sig om kräver mindre energi för att värmas och därför klarar man sig med en mindre pump. (Källaren utsätts ju inte för extrem kyla på samma sätt som markplan och övervåning vid DUT, övervåningen värms dessutom av markplanet till viss del)

Jag skulle också rekomendera jordvärme.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Offert fråga
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 11:02:51 »
Vilken storlek skulle du Rickard rekommendera i detta fall?

Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Offert fråga
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 16:05:44 »
Det är möjligen inte så att förutsättningarna har ändrats, att tidigare ägaren inte hade källaren uppvärmd men att den kommer att värmas nu? Dåligt isolerade källare kan dra mycket värme.

Boytan (exkl. källare) och byggÃ¥r är för mig en pump som kan ge 5-6 kW vid den köldbärartemperatur som blir aktuell. DUT tyder pÃ¥ att det är lÃ¥ngt norrut sÃ¥ det kan bli nÃ¥gra minusgrader pÃ¥ ingÃ¥ende köldbärare vintertid. Pumparna brukar tappa 4-5% av effekten för varje grad under noll pÃ¥ ingÃ¥ende köldbärare. Noll grader är referensvärdet som används i alla datablad.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Offert fråga
« Svar #6 skrivet: 30 december 2007, 18:34:32 »
Nej, det är gillestuga i källaren och det lär ju vara varmt även nu.
Jag bor själv ca 25mil därifrån och har samma DUT. Jag har aldrig haft minusgrader på kbin. Men då har jag ganska väl tilltagna metrar på jordslingan.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Offert fråga
« Svar #7 skrivet: 30 december 2007, 19:20:02 »
Vilken storlek skulle du Rickard rekommendera i detta fall?

Som vanligt, jag har bara Nibes dimensioneringsprogram, tyvärr.

Enligt min kalkyl för berg/jordvärme så passar en 1225-6 bra.
Förutsättningarna är som följer:

Oljeförbrukning 2,5 m3/år

Ã…rsmedeltemp 3.6 grader
DUT -28
(Strax söder om Umeå)
Bergets värmetal 3,0 W/mK
Inkommande KB 0°C

För jordvärmekalkylen gäller följande:

Årsmedeltemp 3.6°
DUT-28°
Markens värmetal 2.4 W/mK (inte bra men inte dåligt - här kan det skilja en del beroende på markens beskaffenhet)
Grävdjup 1 meter
Avstånd mellan slangar 1.5 meter
Inkommande KB 0°C

Kalkylerna kommer nedan.
De ger en effekttäckningsgrad på 73% och en energitäckningsgrad på 99%.
Att gå upp ett steg till i storlek skulle spara ca 136 kWh/år, så det blir nog svårt att räkna hem.

« Senast ändrad: 30 december 2007, 19:23:06 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Offert fråga
« Svar #8 skrivet: 30 december 2007, 19:30:10 »
ja, då finns ingen anledning att ha en 8kw.

Nu blir farsgubben ännu gladare  ;D
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Offert fråga
« Svar #9 skrivet: 30 december 2007, 19:41:45 »
Precis.

Ännu en som sparat tusentals (kanske mer än 10 000) kronor tack vare forumet!  Thumbsup
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Offert fråga
« Svar #10 skrivet: 30 december 2007, 20:18:31 »
ja, det är ju underbart.  Thumbsup
Och mer lär han spara när jag gör jobbet eller  ^-^
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Offert fråga
« Svar #11 skrivet: 30 december 2007, 20:29:25 »
Det där huset är lika gammalt som mitt och ungefär lika stort, jag brände också 2,5 kbm olja före VP-installationen. Min 1215-5 motsvarar en 1225-6 så den borde räcka fint, 120-130 meter aktivt hål borde också räcka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Offert fråga
« Svar #12 skrivet: 30 december 2007, 20:31:47 »
Börjar känna mig trygg.  Thumbsup
Ska bara tjecka av radiatorerna så de inte tittat fel. Synd om de vore enkrets och högtemp.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Offert fråga
« Svar #13 skrivet: 31 december 2007, 13:49:35 »
NÃ¥gon som vet hur mycket R407C kostar/liter?

Såg att 1225 skickas med anslutningslangar på köldbärarsidan. Vad är det för dimension på dom?
Är de gängat eller hur ansluts dessa mot pumpen respkt. markslingan?
Ja, cu-pem koppling men vilken dimension på cu-sidan?

Dags att börja fina till inköpslistan  :D

Tänk att man väntar pÃ¥ att fÃ¥ jobba, har man blivit tokig  Sc:,h
« Senast ändrad: 31 december 2007, 13:51:26 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Offert fråga
« Svar #14 skrivet: 31 december 2007, 15:39:48 »
NÃ¥gon som vet hur mycket R407C kostar/liter?


Köldmediet finns i pumpen vid leverans så det behöver du inte tänka på.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 628
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!