Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 29 augusti 2019, 12:28:05 »Här i Sundsvall ligger det kommunala vattnet på 3-4 °dh, och problem med kopparutfällning är helt okända här.
Offeranod brukar finnas i varmvattenberedare med emaljerad ståltank, inte vid andra material.
En möjlig orsak till dina problem skulle kunna vara någon slags galvaniska fenomen pga blandningar mellan olika material i installationen, vagabonderande strömmar mm, som kan uppstå när panna, värmepump och ev ytterligare prylar blir elektriskt förbundna via både elnätets skyddsjord och rörledningar, kanske även andra oförutsedda vägar.
En sak som kan hjälpa mot sådant är att isolera pannan från tappvattennätet genom att skarva in ett par dm PEX-rör i ledningarna för kall- och varmvatten. Ev kan det löna sig att ha en bit PEX mellan panna och värmepump också.
Se till att all skyddsjordad utrustning som är kopplad till vatten- och värmeinstallationerna i huset matas elektriskt från samma gruppcentral, så det inte är några problem med potentialskillnader mellan skyddsjord på olika ställen.
Offeranod brukar finnas i varmvattenberedare med emaljerad ståltank, inte vid andra material.
En möjlig orsak till dina problem skulle kunna vara någon slags galvaniska fenomen pga blandningar mellan olika material i installationen, vagabonderande strömmar mm, som kan uppstå när panna, värmepump och ev ytterligare prylar blir elektriskt förbundna via både elnätets skyddsjord och rörledningar, kanske även andra oförutsedda vägar.
En sak som kan hjälpa mot sådant är att isolera pannan från tappvattennätet genom att skarva in ett par dm PEX-rör i ledningarna för kall- och varmvatten. Ev kan det löna sig att ha en bit PEX mellan panna och värmepump också.
Se till att all skyddsjordad utrustning som är kopplad till vatten- och värmeinstallationerna i huset matas elektriskt från samma gruppcentral, så det inte är några problem med potentialskillnader mellan skyddsjord på olika ställen.