Testede idag ved ca.0 ºC og kom fra m til følgende.

Vifte: low
Temp. på fjernkontroll: 26 ºC
Forbruk: 760W
Delta T: 28 (Innsug 32 ºC, utblås 60 ºC)

Vifte: Super high
Temp. på fjernkontroll: 31 ºC
Forbruk: 2348W
Delta T: 26 (innsug 32 ºC utblås 58 ºC)

Hva vil dette gi i COP? og er det overens med det som er angitt?

Men er litt usikker på om jeg målte rett på innsuget på innedelen. Skal det ikke måles "inn" i innedelen ovenfra? Den temperaturen vil vel gjerne påvirkes en del av utluften og? Eller er det romtemperaturen man skal måle som innsugsluft?

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
For å kunne sammenligne med ME's egne eller f.ex Svenske testinstituttets
tester må du kjøre kompressoren på nominell frekvens. Dette gjør du ved
å trykke to ganger på nøddrift knappen på innedelen. Da vil maskinen gå
i varmedrift i 30 minutter med kompressoren på 58Hz og viften på full fart.

Etter ca. 15 minutter kan du gjøre samme noteringer på forbruk og Dt.

Det fins ingen ofisielle resultat som viser noe annet enn nominell frekvens
ved andre utetemperaturer enn +7ºC, derfor er det viktig å gjøre egne
tester på samme vilkår.

Forresten - vilken sort energimåler bruker du for å måle forbrukning?


BjørnK
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 23:56:57 av BjörnK »

Utloggad Yonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • elektriker
Hei igjen.

Bruker et tangampermeter til å måle strømtrekket (ampertrekket) og regner så ut forbruket i watt.

La opp ny kurs til vp, så jeg vet at det ikke er noe annet på samme kursen som trekker strøm.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
For å kunne sammenligne med ME's egne eller f.ex Svenske testinstituttets
tester må du kjøre kompressoren på nominell frekvens. Dette gjør du ved
å trykke to ganger på nøddrift knappen på innedelen. Da vil maskinen gå
i varmedrift i 30 minutter med kompressoren på 58Hz og viften på full fart.

Etter ca. 15 minutter kan du gjøre samme noteringer på forbruk og Dt.

Det fins ingen ofisielle resultat som viser noe annet enn nominell frekvens
ved andre utetemperaturer enn +7ºC, derfor er det viktig å gjøre egne
tester på samme vilkår.

Forresten - vilken sort energimåler bruker du for å måle forbrukning?


BjørnK






En sak kan iaf jag säga: det finns ingen som kan klaga pÃ¥ möjligheten till proffshjälp pÃ¥  detta forum: NU t.o.m pÃ¥ NORSKA...... Thumbsup

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ett problem bara - man har så j**la dåligt betalt >:D


BjörnK

Utloggad Yonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • elektriker
Ja all ære til BjørnK for god hjelp, på norsk attpåtil :)
Firmaet jeg jobber i hadde en montør som installerte vp, men han sluttet selvsagt og flyttet langt avgårde. Har blitt lovt kurs, men når vet man aldri.
Derfor monterte jeg pumpe til meg selv, så fikk man slite litt.. :D


Utloggad Yonas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • elektriker
Et spm. til om du orker Ã¥ svare bjørnK  :)

Testet min fd35vah kjapt idag. Var ca. - 3,-5 ºC ute. Viften på innedelen sto på low (trinn 1), temp på fjernkontrollen på 25 ºC. Da målte jeg en utblåsningstemp på 62 ºC. Dette er kanskje ok. Men ifølge en ordinær temperaturmåler vi har stående ca.3 meter fra viften var ikke romtemperaturen mer enn 20,5 ºC.
I allefall, setter man temperaturen på vp til 20 ºC virker det som om den nærmest bare blåser kaldluft. Har ikke fått målt utblåsningstemp.enda på den 20 ºC, men det burde kanskje være noe varme i den?
Kan det være at temperaturen kjennes kaldere ut siden luften som kommer ut av vp er i bevegelse?

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Den viser 20,5ºC og er selvsagt da ikke direkte påvirket av luftstrømmen til
varmepumpen. For den ville vist betydligt mer om det blåste over 60 grader
mot måleren. Når du da senker ønsket temperatur på fjernkontrollen bryter
termostaten i innedelen og den fortsetter da bare med å sirkulere luften.
Dette omtaler mange som 'den blåser bare kalluft' - det er helt enkelt
inneluften som sirkuleres, og ettersom du ikke tilfører energi så oppleves
den som kall. Men da forutsettes at du har solen i displayet og kjører
varmefunksjonen, har du automatfunksjon vil den kjøle og varme i intervaller.
Da blåser den kald luft!

Skriv litt mer om vilket hus du bor i og noen detaljer om isolering og andre
relevante ting som kan påvirke oppvarmningen i huset. Hvis du bor i et
gammelt hus som knapt er isolert, ved kysten av nord-norge, blåser det
rett gjennom huset. Slike kriterier er viktige for å få en helhetsvurdering.


BjørnK

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!