För 230 V nätspänning brukar man använda varistorer märkta 275 V (alltså t ex SIOV-S20K275). Då har man bättre marginaler och mindre risk att varistorn blir varm pga normala smärre överspänningar (kopplingsöverspänningar, övertoner på nätet mm).
Om en sån där varistor ansluten till nätspänning har blivit överhettad, beror det nästan alltid på en kraftig och långvarig överspänning. T ex att "nollsläpp" i någon elcentral eller i distributionsnätet har lett till att en fas har fått överpänning (upp till 400 V) och de andra sänkt spänning under tiden.
En bränd varistor bör alltså ses som en stor varningsklocka och uppmaning att hålla noggrann koll på de tre fasspänningarna en tid framöver, och gärna också felsöka de elinstallationer man själv har kontrollen över. T ex dåligt åtdragna nollplintar i centraler, jordfelsbrytare med brända kontakter som ger spänningsfall på nollan, jordkablar som har skadats i tjällossning eller grävarbete så att PEN-ledaren nästan är av.
Har man mätvärden som tyder på nollsläpp, och fasspänningarna avviker redan vid mätarsäkringarna, så är det dags för en felanmälan till nätbolaget.