Hej,
Loggade min pump idag.
Funderar på en sak.
Det verkar som man tappar en del effekt när den går länge, men vet inte hur mycket, enligt tabell sjunker utgående delta med 8% och ingående med 17%, vad betyder det i förbrukning av kWh?
Senaste 2 månaderna har den gått i genomsnitt ca 57% per dygn.
Till och från slag är dT 5C även om det ser ut som 6C i tabellen.
Vore det t.ex. en fördel att försöka få den att gå 30-40 min istället för 70 min då det är runt 0C?
10min 20min 30min 40min 50min 60min 70min
GT1 Från 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6
GT1 23,9 25,2 26,9 28 29 29,8 30,6
GT2 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
GT5 bör 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
GT5 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
GT6 58,8 61,7 64,4 66,5 67,9 69 70,2
GT8 34,8 36,2 37,9 38,9 39,9 40,7 41,4
GT9 25,6 27,4 29,1 30,2 31,3 32,2 32,9
dT 9,2 8,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,5
pp 100% 96% 96% 95% 93% 92% 92%
GT10 3,7 3,2 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8
GT11 0,2 -0,2 -0,6 -0,8 -1 -1 -1,1
dT 3,5 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9 2,9
pp 100% 97% 94% 89% 89% 83% 83%
Tack för ett bra forum
/b
-
Det jag reagerar på är skillnaden mellan GT1 och GT9.
Om givarna är exakta tyder det på att flödet i ditt värmesystem är lite klent och att du borde ställa upp yttre cirkpumpen, eller rensa smutsfiltret.
Men givarna kan visa nån grad fel så att det är samma temp på GT1 och GT9. :-\
-
Hej
Det är nog så att givarna GT1 och GT9 visar lite olika, dessutom har jag satt GT1 på utsidan på inkommande retur, om än isolerad. GT9 sitter nog nära värmeväxlaren så den får väl lite spillvärme också.
Jag brukar ha detta dT , möjligen 0,1-0,2 bättre efter rensat smutsfilter + renspolad växlare (från IVT slangrester).
Men håller med, att det kunde vara bättre. Anslutningen idag är ett avstick på ca 4m med 22 rör och några 90 böjar, som är från den gamla pumpens installation med lägre effekt. Men inom 7-10C är ju rek. så det är väl ändå ganska ok eller bör jag titta på en förbättring av detta?
Nu på morgonen tittade jag på temperaturerna igen
-4C ute nu och inatt, så den går lite mer nu
Bör GT1 33,8
dT ner till 8,3C
dT ner till 2,8C
Tack och tacksam för alla synpunkter
Hälsn.
/b