Skrivet av: Topdoor
« skrivet: 08 december 2011, 09:27:23 »Tack för det tipset ,det här blir riktigt bra Thumbsup
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 08 december 2011, 09:27:23 »Tack för det tipset ,det här blir riktigt bra Thumbsup
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 07 december 2011, 20:02:13 »Ja, rätt med en saknad aspekt. Om FL kommer upp i 70 ºC bryter styren på det istället för 60 ºC på startgivaren och avslutar vv-produktionen.
Men även detta går att lösa med relä... En tvåpolig växlande kontakt som styrs av 214 (växelventil) där du lägger in FL-givaren efter tanken på NC och den inre FL-givaren på NO kontakten. Då läser VP av tempen efter tanken tills VP får startsignal på vv. Då växlar den givare till den inre... Thumbsup Skrivet av: Topdoor« skrivet: 07 december 2011, 17:16:25 »Fungerar ju så länge värmepumpen inte är tillåten att köra tillsats / legionella. Då är framledningsgivaren med på ett eller annat sätt.. Jag ringde och pratade med thermia supporten angående legionella funktionen på min pump, det som sades var att . Vid legionella körning gör vp en vv körning och tar hjälp av andra steget på eltillskottet tills rätt inställd temp har uppnåtts i vvb då ger vvb temp givare en signal till styrenheten att legionella körningen är klar och vv produktionen avstannar . Så det går visst att ha legionellan aktiv ändå. Thumbsup Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 01 december 2011, 19:59:05 »Du har troligen inte exakt samma returtemperatur på returen från värdesystemet in till tank som du har mellan tank och vp. Men pröva på du.
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 01 december 2011, 16:36:36 »Provar man inte så ser man inte om det blir bättre eller sämre ,man kan alltid gå tillbaka till orginal.Jag vill pröva med detta för att inte den interna pumpen ska blanda om vattnet i tanken ännu mer än vad min externa pump gör.och varför försvinner skyddsfunktioner när man flyttar ut den???
Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 01 december 2011, 13:03:24 »På steg 3 tror jag pumpen är på 93 w??
Vid en drifttid på 7000h / år (i överkant) hamnar du på en förbrukning på hela 651 kwh... "normal drifttid på kompressorn ca 3500? Om cirk.pumpen följer kompressorn får du en energiåtgång på hela 325 kwh. Känns lite overkill att ansluta relän, flytta givare etc för den besparningen.. Sen så blir man ju heller inte helt säker på vad det ena påverkar det andra (flytta givare t.ex) Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 01 december 2011, 12:50:31 »Bör du inte göra då returgivaren är en skyddsfunktion som skall sitta inne i värmepumpen.
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 01 december 2011, 11:09:38 »Både fram o returgivarna ska flyttas ut till tank.
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 01 december 2011, 10:34:33 » Framledningsgivaren ska flyttas ut från pump till tank.
Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 01 december 2011, 09:21:33 »Citera bra tänkt Fungerar ju så länge värmepumpen inte är tillåten att köra tillsats / legionella. Då är framledningsgivaren med på ett eller annat sätt.. Låt pumpen snurra. Thumbsup Skrivet av: cougar« skrivet: 01 december 2011, 06:33:14 »Och hur ska detta fungera? Framledningsgivaren som styr värmebehovet sitter ju inne i vp. Hur ska värmepumpen veta om den ska gå eller inte om det inte är cirkulation över vp?bra tänkt Thumbsup framledningsgivaren måste flyttas till framledningen efter tanken för att den ska känna tempen på rätt sätt Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 30 november 2011, 23:07:00 »Och hur ska detta fungera? Framledningsgivaren som styr värmebehovet sitter ju inne i vp. Hur ska värmepumpen veta om den ska gå eller inte om det inte är cirkulation över vp?
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 30 november 2011, 19:04:12 »Tack så mycket för all hjälp o ideer,det här blir bra för mej. Thumbsup
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 30 november 2011, 18:56:24 »Citera Innan någon hinner smälla mig på fingrarna tar jag tillbaka det jag skrev om CP styrningen det var FEL jag kan inte köra CP annat än kontinuerligt vid vämebehov och varmvattenbehov.Thumbsup Citera Men det är ganska enkelt att med hjälp av relän koppla pumpen så att den går när brinepumpen går SAMT när elpatronen(erna) har spänning på elpatronerna tar man en manöver från "grå 405" till ett relä, en manöver från "grå 409" till ett relä samt en manöver från "grå 101". sedan paralellkopplar "slutningarna" så att oavsett vilket relä som drar så kommer pumpen att starta.Thumbsup Finns i en mängd olika varianter. Själv har jag Hagers prylar i bilen. Här är en sort du kan beställa själv: http://elbutik.se/product.html/normkontaktorer?category_id=1825 Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 30 november 2011, 18:42:34 »Jag skulle rekommendera Eltakos relän för montage på DIN skena dom finns i en mängd varianter, och jag tycker att den som ska koppla ska "bestämma" vilket relä han ska använda.
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 30 november 2011, 10:22:17 »Tack för alla tips ! vv från vp går direkt in i el vvb kallvatten ingång som sedan spetsvärms till önskad temp,om vattnet i elvvb är varmare än inställd vv temp ut från blandningsventilen ,tar den in kallt vatten till önskad temp på utgående vv ledning från elvvb,så den kyler inte någon vvb. (bacterierna dör i elvvb)Det där med relästyrning låter bra och enkelt. vet du vad reläerna heter ev art nr. Thumbsup
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 29 november 2011, 21:57:47 »Innan någon hinner smälla mig på fingrarna tar jag tillbaka det jag skrev om CP styrningen det var FEL jag kan inte köra CP annat än kontinuerligt vid vämebehov och varmvattenbehov.
Men det är ganska enkelt att med hjälp av relän koppla pumpen så att den går när brinepumpen går SAMT när elpatronen(erna) har spänning på elpatronerna tar man en manöver från "grå 405" till ett relä, en manöver från "grå 409" till ett relä samt en manöver från "grå 101". sedan paralellkopplar "slutningarna" så att oavsett vilket relä som drar så kommer pumpen att starta. Det kräver en viss kunskap för att utföra ingreppen och några hundringar för relän. Märkningen är den som sitter i min VP och jag vet inte om det är samma nummer i andra. Men det borde en hyfsad elektriker klura ut utan allt för stort besvär. Skrivet av: Tobocop« skrivet: 29 november 2011, 21:08:11 »Citera Har en liten vvb inne som matas med vv från vp.Med en blandningsventil på? Om vattnet i vvb:n inne är högre än 60 ºC kommer blandningsventilen att blanda in svalare vatten från vvb:n i vp... Dör bakterierna då? Har funderat en del på detta. Det borde gå att lösa med en lös blandningsventil som tar kallt vatten och blandar med hett vatten från elvvb:n. Inte för att risken är särskilt stor men... Ett styrkort och reläkort + en displaybox kostar ca 3800:- exkl. moms Skrivet av: Tobocop« skrivet: 29 november 2011, 21:04:06 » Thumbsup
Nu är det bara så att det sitter två minireläer på kortet och styr in tillsats i tre steg. Dessa måste också med... Men det går. Thermia borde ha med det i sin styr precis som "svenske kocken" skriver att han tydligen kan på sin, men som jag inte kan Skrivet av: cougar« skrivet: 29 november 2011, 20:46:19 »Funkar så länge inte VP går på enbart tillsatsinga problem att koppla pumpen via kompressorn OCH eltillskottets kontaktor, glömde nämna det Skrivet av: Topdoor« skrivet: 29 november 2011, 20:37:15 »Har en liten vvb inne som matas med vv från vp.
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 29 november 2011, 20:32:26 »Ja, men osmart att inte ha legionella inkopplad
Går även att koppla den parallellt med brinepumpen, så går den en stund innan och efter kompressorn är i drift Skrivet av: Topdoor« skrivet: 29 november 2011, 20:29:18 »Jag har ej någon ts tillåten. Funkar det då?
Skrivet av: Tobocop« skrivet: 29 november 2011, 20:24:00 »Citera I min Diplomat som är lite yngre kan man ställa i servicemenyn om cirkpumpen ska gå kontinuerligt eller intermittent.Hmmm... Kan du det? Vart då? Kan inte i min med näst senaste styren Skrivet av: Tobocop« skrivet: 29 november 2011, 20:17:19 »Citera Du kan koppla cirkpumpens matning via kompressorns kontaktor så får du funktionen. kräver lite elkunskaper dock, men det kanske är billigare att hyra in en elektriker en timma än köpa nytt styr.Funkar så länge inte VP går på enbart tillsats Första legionella-toppningen så kommer VP lösa på överhettningsskyddet Thumbsup Dessutom passar inte nya styren med de funktionerna i din VP utan större ombyggnader... Skrivet av: Topdoor« skrivet: 29 november 2011, 19:24:49 »ok tack för det. Thumbsup
Skrivet av: cougar« skrivet: 29 november 2011, 18:51:33 »Du kan koppla cirkpumpens matning via kompressorns kontaktor så får du funktionen. kräver lite elkunskaper dock, men det kanske är billigare att hyra in en elektriker en timma än köpa nytt styr.
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 29 november 2011, 18:47:18 »Jag har ingen sån i min servicemeny.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 29 november 2011, 18:15:32 »I min Diplomat som är lite yngre kan man ställa i servicemenyn om cirkpumpen ska gå kontinuerligt eller intermittent.
Skrivet av: Topdoor« skrivet: 29 november 2011, 17:54:15 »Är det någon som vet hur man kan göra för att stanna den interna cp i en Thermia D10 från 2003 när kompressorn inte går, och går i gång vid kompressorstart.Det finns ingen funktion ”buffertank” i deras styr .Vill helst inte köpa nytt styrsystem till vp . DYRT. Jag vill använda en extern cp från tank i stället till rad. Vad kan jag göra?
|