Skrivet av: sims
« skrivet: 05 januari 2009, 18:18:50 »Pumpen går mot 48 grader 4 grader i diff för start. Men tanken håller knappt 40 har fått slå på elpatroner nu.
Skrivet av: sims« skrivet: 05 januari 2009, 18:18:50 »Pumpen går mot 48 grader 4 grader i diff för start. Men tanken håller knappt 40 har fått slå på elpatroner nu.
Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 januari 2009, 13:13:10 »hur varmt kör du ?
Skrivet av: sims« skrivet: 05 januari 2009, 12:54:32 »OK. Så ut med mer värme på radiatorer samt sänka delta T?
Skrivet av: ace« skrivet: 05 januari 2009, 12:29:51 »troligen för hög kondenseringstemp pga för hög vattentemp i tank eller felaktigt flöde genom VP.
mvh.ACE Skrivet av: sims« skrivet: 05 januari 2009, 11:16:18 »Hej
Har en Nibe 2020/8 Kör den mot en acktank på 500 l som jag i sin tur kör rediatorer ur. Har fått felkod 17 Hetgaslarm. E det någon som vet vad man gör. Eller vad som är fel? Hittade någonstans att gasen skulle behövas fyllas på. Men pumpen har inte varit i bruk mer än knappt 6 mån. Tacksam för svar Simon |
|