Har en 12:a CKP som har fått en felkod F90.Är det någon som vet vad det kan vara?

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 21:51:01 »
Parameterlistan säger följande:

F90 - PFC Control - 4 times occurance within 10 minutes - Voltage at PFC

Som jag förstår så har det med spänning till frekvensstyrningen av kompressorn.

Har du haft störningar på elnätet i övrigt? Då kanske det inte är något fel på pumpen...


BjörnK

Utloggad hakansson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felkod
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 16:22:47 »
Felet uppstod efter ett åskväder slutet av Augusti.Vid försök med uppstart så började timerlampan att blinka.Då gjorde vi pumpen strömlös och så var den i ett par månader och igår vid ett nytt försök av uppstart så startade den i värmedrift.Jag ville sedan hänga på manometerstället och slog över den i kyldrift och då började timerlampan att blinka.Sedan var det omöjligt att starta den.Provade också att göra den strömlös i ett par minuter men det hjälpte inte.

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 20:54:12 »
Då är det nog så att du får byta kretskort och eller frekvensstyrningens
modul i utedelen.....tyvärr...


Edit: Elektronik är ju oftast utrustad med någon sort överspänningsskydd,
på maskiner jag känner till är det små blå eller svarta runda och platta
kondensatorer, som brinner vid överspänning. Du kan ju ta isär utedelen
om du känner för det och kolla om du hittar något som ser bränt och trasigt ut.


BjörnK
« Senast ändrad: 27 november 2007, 21:01:29 av BjörnK »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 604
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!